[elektro] h?mérce

Fekete Róbert frobi at harden.hu
Wed Jan 18 20:37:57 CET 2012


köszönöm! ez nagyon jó, főleg hogy kipróbált nagy távolságú ráadásul 1 
portlábas csillag topológia

asszem mindent tudok amit tudni szerettem volna

köszönöm mindenkinek a segítséget!!!

R.

2012-01-18 19:04 keltezéssel, vfx írta:
> Hali!
>
>> még kérdés ezzel kapcsolatban, vajon mennyire háklisak ezek ha
>> csillagpontosan vannak bekötve egy portra ahol majd a ügye a lekérdezés
>> lesz uC vel, mondjuk 20 db és 10 m es madzagokkal
>> mert szerintem ilyen módiba nem sok esély van hogy menjen, vagy igen?
>> valaki próbálta?
>
> Nekem több helyen is megy DS18xxx hõmérõ, különbözõ hálózatokban. Van
> csak busz rendszerû,20-30m-en több érzékelõ lóg párhuzamosan. Illetve
> van ahol csillagban van + egy rövid párhuzamos szakasz. Ne ezzel a
> vegyessel már akad probléma, ha túl hosszú a kábel. Minden csomópontott
> ki kell(ene) számolni egyenértékû kábelhosszra, majd a csomópontokat és
> a valódi kábelhosszt összeadni. Ez nem lehet több 100-150m-nél. De
> ekkora távnál, már nem árt aktív felhúzás, mert az 1k passzív felhúzó
> kevéske lehet. És mindenképpen 3 veztékes mód kell (szerintem az 5V táp
> is ajánlatos). Így 20-30 szenzor (de még több is) szépen elmûködik egy
> uC porton. Nálam semmi védelem nincs (fûtés vezérlések) a portlábakon.
> SW-bõl az összes érzékelõ megkapja a konverziós parancsot egyszerre,
> 750ms várakozás, majd szériaszámok alapján szépen lekérem a
> hõmérsékleteket.
>
> ÜDV. VFX.
> http://www.vfx.hu
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list