[elektro] segédfázis kondenzátor gond
cst
maguspr at freemail.hu
Sun Jan 1 15:40:23 CET 2012
most mértem meg a fogyimérővel egy másik motoron
levő kondit, az 220Volton 0,43A -t és 2 - 3W villanyórára
kiható terhelést mért
az üzemszünetben megmérem azt a másik kondit is,
-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2012. január 1. 12:06
Subject: Re: [elektro] segédfázis kondenzátor gond
cst wrote:
Amellett, hogy a fogyimérős módi be fog válni, kb meg kell mérje a cucc a
0,43A-t, az alábbiakról kicsit:
> XC = 1 / 2 * 3.14 * 50 * 0,000006. = 1 / 0,001884 = 531 ohm
Ez stimmel.
> ha sorbakötve egy 100Wattos villanykörtével ( a kondi adataival
> 230 /531 = 0,433A és 230* 230 /531 = 99,6W adódna)
> és a kondin is kb 115Voltot mérnék, akkor a kondi akár jó is lehet,
Ez már nem. Az izzón és a kondin mérhető fesz egymásra merőleges, ha
vektorosan
nézzük, szóval a kondin lévő fesz késik 90 fokot az izzón lévőhöz képest.
Ezért a hálózati fesz úgy adódik, hogy
Uh^2=Uc^2+Ur^2, ahol Uh a hálózati fesz, Uc a kondié, Ur meg az izzóé
(ellenállás).
Az impedancia is ilyen. Egy valódi ohm meg egy reaktáns ohm:
R=529 ohm, Xc=531 ohm, a kettő sorosan meg Z=gyök(R^2+Xc^2)=kb 750 ohm
Az áram tehát kb 0,3A lenne, ami a kondin is, meg az izzón is kb 160V-ot
eredményez.