[elektro] Hőmérséklet mérés 3 vezetékes PT100-al.

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Mon Feb 27 19:17:48 CET 2012


Hali!

Nem tudom ma digitális technikában használatos-e, az eredete a 
hídkapcsolásokhoz nyúlik vissza.
Végy egy Wheatstone hidat, Legyen Ra és Rb egyforma és a tápforrás végei 
közé sorba kötve. Közös pontjukra megy a nullindikátor egyik vége. 
Legyen Rs a kiegyenlítő elem, egyik végre a tápra kötve.
A háromvezetékes Platina egyvezetékes vége megy a táp másik végére, a 
két vezeték közül az egyik a nullindikátor szabadon maradt végére a 
másik Rs szabad végére. Lényegébe a híd egy pontját kihelyeztük a 
paltina kétvezetékes végére. Van egy vezetékünk amely a platinával 
kapcsolódik sorba( a táp felé megy) és egy másik amely Rs értékét 
növeli.  A nullindikátorral sorba kapcsolt vezeték ellenállás nem 
játszik e kiegyenlítésben, legfeljebb az érzékenységet csökkenti de ez a 
hatás is jelentéktelen.
A lényeg hogy  (Rs+egyikvezeték)=(platina+másikvezeték) és ha 
egyikvezeték=másikvezetk akkor Rs=platina.
Korrektül csak 1:1 áttételű, kiegyenlített hídban működik, tehát 
gyakorlatba vagy csak kicsi hőmérséklet tartományban, közel kiegyenlítve 
vagy Rs tekergetésével, a hőmérsékletnek utána állítva használható. 
Persze ha mondjuk szabályozóról van szó, és az alapjelképző maga Rs 
akkor ez megvalósul, amint a szabályozó beáll, az pedig senkit nem 
érdekel, hogy addig lesz egy kis kompenzálási hiba, ami beálláskor 
nullára csökken.

A lényeg, hogy a paltina két különböző végére van bekötve az a két drót, 
amelyek ellenállása egyenlő kell legyen, a harmadik, amely a 
nullindikátorra megy, lehet másfajta is. Árnyékolt kábel esetén eléggé 
bajban vagyunk. Ugye kell legalább kéterű, két egyforma belső érrel, de 
akkor az árnyékolást a nullindikátor felé kellene vinni, ami eléggé 
agyrém. Tehát ha árnyékolt kábel akarunk használni, legyen legalább 3 
belső ere amiből legalább kettő egyforma, az árnyékolást pedig ízlés 
szerint földelhetjük.

Így szövegben talán kissé zavaros voltam, kerestem neten rajzot, van bőven:

http://www.tempco.com/sensors/rtd_circuits.htm

http://www.rdfcorp.com/anotes/pa-rtd/pa-rtd_04.shtml

http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Sensors/an046.pdf

Ennyi elég is lesz.

Üdv.
                    Németh Tibor





2012.02.27. 11:06 keltezéssel, Elight írta:
> Sziasztok,
>
> Ezt már régóta szerettem volna megkérdezni..
>
> Láttam olyan hőmérséklet mérőket
> amelyeknél a PT 100 as szonda
> 3 vezetékkel van bekötve.
>
> Egy ilyen műszer automatikusan kompenzálja azt,
> hogy milyen hosszú vezetékkel kötik be a szondát.
> Sőt még ahogy néztem, árnyékolt vezeték se nagyon
> kell a bekötéshez..
>
> Van erre egyáltalán valamiféle ajánlás ,
> hogy hogyan kell kialakítani egy ilyen mérőerősítőt?
>
> Az AD bemenetnél ahogy számolgattam, 3V-végértéknél
> 2-3 mV az egy bithez tartozó lépcső,
> tehát a bejutó zajnak ennél kisebbnek kellene lennie.
> És perzse a környezetben hatalmas mágneszkapcsolók
> dolgoznak általában  ellene
> az alacson zajú működésnek.
>
>
> Üdv István..
> -----------------------------------------