[elektro] Hőmérséklet mérés 3 vezetékes PT100-al.
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Mon Feb 27 19:17:48 CET 2012
Hali!
Nem tudom ma digitális technikában használatos-e, az eredete a
hídkapcsolásokhoz nyúlik vissza.
Végy egy Wheatstone hidat, Legyen Ra és Rb egyforma és a tápforrás végei
közé sorba kötve. Közös pontjukra megy a nullindikátor egyik vége.
Legyen Rs a kiegyenlítő elem, egyik végre a tápra kötve.
A háromvezetékes Platina egyvezetékes vége megy a táp másik végére, a
két vezeték közül az egyik a nullindikátor szabadon maradt végére a
másik Rs szabad végére. Lényegébe a híd egy pontját kihelyeztük a
paltina kétvezetékes végére. Van egy vezetékünk amely a platinával
kapcsolódik sorba( a táp felé megy) és egy másik amely Rs értékét
növeli. A nullindikátorral sorba kapcsolt vezeték ellenállás nem
játszik e kiegyenlítésben, legfeljebb az érzékenységet csökkenti de ez a
hatás is jelentéktelen.
A lényeg hogy (Rs+egyikvezeték)=(platina+másikvezeték) és ha
egyikvezeték=másikvezetk akkor Rs=platina.
Korrektül csak 1:1 áttételű, kiegyenlített hídban működik, tehát
gyakorlatba vagy csak kicsi hőmérséklet tartományban, közel kiegyenlítve
vagy Rs tekergetésével, a hőmérsékletnek utána állítva használható.
Persze ha mondjuk szabályozóról van szó, és az alapjelképző maga Rs
akkor ez megvalósul, amint a szabályozó beáll, az pedig senkit nem
érdekel, hogy addig lesz egy kis kompenzálási hiba, ami beálláskor
nullára csökken.
A lényeg, hogy a paltina két különböző végére van bekötve az a két drót,
amelyek ellenállása egyenlő kell legyen, a harmadik, amely a
nullindikátorra megy, lehet másfajta is. Árnyékolt kábel esetén eléggé
bajban vagyunk. Ugye kell legalább kéterű, két egyforma belső érrel, de
akkor az árnyékolást a nullindikátor felé kellene vinni, ami eléggé
agyrém. Tehát ha árnyékolt kábel akarunk használni, legyen legalább 3
belső ere amiből legalább kettő egyforma, az árnyékolást pedig ízlés
szerint földelhetjük.
Így szövegben talán kissé zavaros voltam, kerestem neten rajzot, van bőven:
http://www.tempco.com/sensors/rtd_circuits.htm
http://www.rdfcorp.com/anotes/pa-rtd/pa-rtd_04.shtml
http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Sensors/an046.pdf
Ennyi elég is lesz.
Üdv.
Németh Tibor
2012.02.27. 11:06 keltezéssel, Elight írta:
> Sziasztok,
>
> Ezt már régóta szerettem volna megkérdezni..
>
> Láttam olyan hőmérséklet mérőket
> amelyeknél a PT 100 as szonda
> 3 vezetékkel van bekötve.
>
> Egy ilyen műszer automatikusan kompenzálja azt,
> hogy milyen hosszú vezetékkel kötik be a szondát.
> Sőt még ahogy néztem, árnyékolt vezeték se nagyon
> kell a bekötéshez..
>
> Van erre egyáltalán valamiféle ajánlás ,
> hogy hogyan kell kialakítani egy ilyen mérőerősítőt?
>
> Az AD bemenetnél ahogy számolgattam, 3V-végértéknél
> 2-3 mV az egy bithez tartozó lépcső,
> tehát a bejutó zajnak ennél kisebbnek kellene lennie.
> És perzse a környezetben hatalmas mágneszkapcsolók
> dolgoznak általában ellene
> az alacson zajú működésnek.
>
>
> Üdv István..
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----
> A(z) üzenetben nem található vírus.
> Ellenőrizte: AVG - www.avg.com
> Verzió: 2012.0.1913 / Vírus adatbázis: 2114/4835 - Kiadás dátuma: 2012.02.27.
More information about the Elektro
mailing list