[elektro] Hőmérséklet mérés 3 vezetékes PT100-al.

Elight elight at gmail.hu
Mon Feb 27 12:28:26 CET 2012


Szia,

Köszönöm,
csak a kívánciság..

Ez egy kazánlevegőztető venti.
És persze ,  nem is szedem szét, amíg jól műxik,
csak hát mégis miért  3 a vezetéke?.. :)
Igy már logikus.

Üdv István



2012.02.27. 12:17:00 dátumon hg12345 <hg12345 at freemail.hu> írta:

> Hi!
>
> A dolog egyszerű mérik a vezeték ellenállását és kivonják a mérési  
> eredményből.
> Független az áramtól, mert a mérési eredményben úgyan az az a áram  
> szerepel.
>
> Analóg mérés technika esetén ez egyik ágban mérsz és a visszatérő rész  
> végtelen ellenállású (ezen az ágon nem folyik áram) igy 2x kell az  
> eredményt. (mert két vezeték ág van....)
>
> Digitálisan ez sokkal egyszerűbb és nem így érdemes csinálni.....
>
> Általában a magneskapcsoló zajok (Tic-Tic) egy-egy mérést tesznek tönkre  
> ezt stochasztikus szürőkkel észlelni lehet és mérést eldobni. A  
> kiegylítés ill. a távoli mérések (>5m) esetén sokkal nagyobb probléma  
> kapacítiv vagy induktiv  csatolásból adódó zaj. Tölünk szerencsésebb  
> vidékeken, már két kapcsoló szekrényt készítenek EMC-s ajánlású  
> elválasztással a erős/mérés...
> Náluk meg a villanyszerelők, hogy szép legyen a szekrény  
> összebandázsolják az hálózati kábeleket a mérőkábelekkel.... ahelyett  
> hogy csak merölegesen kereszteznék egymást. Persze igy a javításig nem  
> is müködnek a mérések.
>
> Amúgy a kiegyenlítést általában maximálják, 10-20omh körüli értékre,  
> ugyan elvi határ nics, de egy nem lezárt vezetékben (a kiegyenlítő ág  
> egyik bemenete végtelen) igen sok zaj összegyülhet.....
> Azért az analógók nem is igen müködnek.....
>
>


More information about the Elektro mailing list