[elektro] Hőmérséklet mérés 3 vezetékes PT100-al.

Andras Huszti kyrk at villamvadasz.hu
Mon Feb 27 11:42:25 CET 2012


Hello!

> Van erre egyáltalán valamiféle ajánlás ,
> hogy hogyan kell kialakítani egy ilyen mérőerősítőt?
Valami mintha remlik meg a kandos korbol. Mintha valami olyasmi trukje
lenne, hogy a hozzavezetes feszultseget is meri es levonja a 2X-et. De
ebben nem vagyok biztos. En otthon 4 vezetekeset csinaltam, mert ott nem
kell trukkozni sokat a hozzavezetesek kikompenzalasaval. Igy viszont
eleg csak az aramgenerator es erosito resszel foglalkoznom.
Aramgeneratornak LM334-et hasznalok egyenlore siman. De most ki fogom
majd probalni a homerseklet kompenzalt ajanlast.

> Az AD bemenetnél ahogy számolgattam, 3V-végértéknél
> 2-3 mV az egy bithez tartozó lépcső,
> tehát a bejutó zajnak ennél kisebbnek kellene lennie.
> És perzse a környezetben hatalmas mágneszkapcsolók
> dolgoznak általában  ellene
> az alacson zajú működésnek.
Arra tippelnek, hogy szoftweresen eleg erosen szurnek az ipai cuccok.
Nem csak alulateresztovel, hanem szerintem a tul nagy es tul kicsi
ertekeket eleve kiszurik. Igy a tuskek nem is latszodnak meg.




More information about the Elektro mailing list