[elektro] mukodhet es hitelesites
hg12345
hg12345 at freemail.hu
Thu Feb 9 08:48:11 CET 2012
Hi!
Azért érdemes megnézni a müszer(-rek) adatlapját és hitelesítési tanusítványát.
Amit hibát ír a kolléga az egy 200V méréshatárban bőven a müszaki adatokon belül lehet. (mert úgye más méréshatár nem jöhet szóba, még 3-3/4 esetén se....)
41.5-39,2= 2.3 ennek a fele 1.15 V (mivel két műszerrel mérték) ez a FS-re viszonyítva <0.6% műszerenként. Ez nagyon is hihető, két szélső érték esetén....
A műszerek esetén az időintervallumonkénti hitelesítés vagy kalibráció (ez szervezeten belüli egy hitelese eszközről való levezetést jelent) nem véletlenül írják elő, bármikor megnyujtható a mérőeszkör bemeneti osztója utána azt mér amit tud, de ez köszönő viszonyban sincs az adatlapban leírtakkal. Az ellenőrzés ezt kiszűri. Ma már a hitelesítés +-90%FS-re és a Nulla pontra történik minden méréshatárban, feltételezik, hogy a készülékek linearítása korrekt!
Ha valakinek ilyen problémajáva van a Meter.hu is tud hitelesíteni
http://meter.hu/kalibralolabor.php
A váltóáramú mérések egy más dió, itt nagyon sok fűgg a mérő eszköz tulajdonságától. A egy igazi trueRMS mérő állítható átlagolással és állítható szűréssel, jelentős költség, árban nincs is különbség a kézi és az asztali kivitel között szinte.
Az olcsó multiméterek egyre jobbak, elvileg ma már pontosságban se kéne különbözniük a drága társaiktól ennek elvi akadálya nincs, (uC-be beépített SD konverter, digitális hitelesítéssel, gyári vékonyréteg bemeneti osztóval ((( a teljes osztó és sönt hálózat egy vékonyrétegre felvíhető))), elvileg sok program hely -> sok mérés fajta....) de ha $30 adnák azt amit $300-3000 között lehet megvenni akkor hol maradna az üzlet?!
More information about the Elektro