Szia!
Van egy olyan érzésem, hogy ez az 'öntanuló' szó is inkább marketing,
mint értelmes dolog. Lehet, hogy tényleg csak ennyit jelent, az elévágást.
Most egy ideig figyeltem a saját 2 pontos termosztátomat, ami fél fok
hiszterézisre van beállítva, ennél a lakás hőmérsékletének teljes
ingadozása nem éri el az 1 fokot sem. Ha még szűkebbre venném ezt a
hiszterézist, még kisebb lenne, azért állítottam anno ennyire, hogy ne
kapcsolgassa sokat a kazánt. Szóval ha a PI vezérléssel annyit érek el,
hogy mondjuk 0,8 fok helyett 0,2 lesz csak az ingadozás, azzal önmagában
nem spórolok meg semmit, ettől még nem fogom a közép-hőmérsékletet
jelentősen lejjebb állítani. Viszont az állandó ki/be kapcsolgatás nekem
gyanús, hogy többet visz, mint hoz.
Egyelőre marad annak a kérdésnek az eldöntése, hogy ha éjjelre leveszem
16 fokra, nappal marad 20, akkor igaz-e, hogy így az átlaghőmérséklet
lesz mondjuk 19,5 fok (függ attól, hogy kint milyen hideg van, milyen a
hőszigetelésem, lehet hogy nem is csökken reggelig 1-2 foknál többet),
ezzel lehet-e valamit spórolni, vagy a falakba a meleget úgyis vissza
kell tolni, és tényleg nem érek ezzel sem semmit.
Gábor
2012.12.29. 20:15 keltezéssel, hg12345 írta:
> Szia,
>
> Általában a szoba termosztátok egy nagyon (agyon) szürt jelre szabályoznak. Szerintem inkább P mint PID szabályozást használnak. A P szabályozás mellett a manual reset-t megtanulhatják, ill. amit olvastam ebben a témában gyakori az elévágás vagyis ha beállítod, hogy 8 órakor 23Cfok legyen akkor az elöző tapasztalati uton megjegyzett értékkel elöbb kapcsol át, tehát nem 8kor kezdi a fütést, hanem pl 4.5 órával elöbb, hogy akkor már annyi legyen.
>
> Persze léteznek, a folyamatos jelből képes hangoló algoritmusok, pl.: inverz átviteli függvény használó tesztelő algorítmus, de ebben nem hiszek, mert ez 8 biten nem megoldható, min 10x10 elemű real mártixokkal számol.
> A másik lehetőség a FUZZY, ezzel szabályozást ill. minösítő algoritmust csinálni, ami a PID paramétereket igazgatja... Ez könnyen és egyszerűen megvalósítható 4,8 bites környazetben, eddigi tapasztalatom szerint az ipari kompakt szabályozóknál nem vált be, de lakás környezetben akár jó is lehet. (Ezek se lehetnek nagyon komplikáltak....)
>
> Ha tényleg sikerül megcsinálni az adott gyártónak "tanuló" vagy "elévágó" algorítmust, azt mire kitapasztalja valaki (szerintem nem) addigra már megírja a saját verzióját.
>
> Acs Gabor<levlista at e8e.eu> írta:
>> Már megint ez a diszkriminatív homofób szöveg...>
>>
> Gábor>
>>
> 2012.12.29. 17:10 keltezéssel, Hofferek Attila írta:>
>> nem ismerem, csak azt, hogy a búzát tavasszal hetente meg kell kapálni.>
>> ----------------------------------------->
>> elektro[-flame|-etc]>
> ----------------------------------------->
> elektro[-flame|-etc]>
>
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro