[elektro] CO2 szenzor
Fuzesi Arnold
arnold.fuzesi.lista at gmail.com
Thu Dec 27 14:50:53 CET 2012
+a por sem lebeg annyira, ha nem megy a fűtés..
A.
On 2012.12.27. 14:26, Acs Gabor wrote:
> Amióta jöttetek ezzel a CO2-s szellőztetős dologgal, rászoktam hogy
> minden este alaposan kiszellőztetek alvás előtt. Mintha jobban aludnék
> azóta. Sőt, egy másik ötlettől vezérelve teljesen elzártam a
> hálószobában a radiátort.
>
>
>
> Gábor
>
>
> 2012.12.27. 10:45 keltezéssel, Kovács József írta:
>>>>> 390..2000 ppm között kellene a levegő CO2 szintjét mérni (legalább 100
>>>>> ppm
>>>>> felbontásban).
>>> Nem sok az?
>>> Szén-dioxid CO2 0.0354 ppm
>>>
>>> Ennyi van a normál levegőben, ezt találtam.
>>> Nem tudom, persze, mennyi a káros, meg ami már ájulást okoz...
>>>
>>> Gyula
>> http://www.ebay.com/itm/Indoor-Air-Quality-Monitor-Temperature-RH-CO2-Meter-/320646097499?#ht_4195wt_973
>>
>> http://www.szendioxid.hu/page3.html
>>
>> http://www.co2meter.com/
>>
>>
>> Az emberek sajnos nem szeretnek szellőztetni.
>> Magukra zárják a kicsinyke háló/dolgozó szobájuk ajtaját is...
>> Aztán panaszkodnak, hogy álmosak, kialvatlanok, fáradtak, lassúak.
>>
>> - 700 ppm alatt jó a levegő
>> - 700-1000 ppm között még normális
>> - 1000 ppm felett már rossz ...
>>
>> KJ
>>
>> ----------
>>
>> „Max von Pettenkofer a belső levegő minőségét
>> a levegő CO2 tartalma alapján értékelte.
>> Megállapította, hogy 1000 ppm maximális CO2 tartalom
>> a „jó levegő” kritériuma.”
>>
>>
>> - co2 átlagos szintje szabad térben:
>> 350 - 450 ppm (ppm = milliomod rész),
>> a 350-400 körüli az úgynevezett "hegyi levegő"
>>
>> - 1000-2500 ppm foközött fokozódó álmosság
>> + csökkenő szellemi teljesítőképesség
>>
>> - 2500 -5000 ppm között folyamatosan tartózkodva
>> már tartós egészségügyi károsodások alakulhatnak ki
>>
>> - 5-10.000 ppm az a szint ahová egy embert
>> (bocsánat: dolgozót) max 8 órányi időre be szabad engedni
>>
>> - 30.000 ppm co2 körnezetnél ez a maximális idő már csak 15 perc.
>>
>> ...és ez a 30.000 ppm mindössze még csak 3 százalékot jelent.
>>
>>
>> Kilégzett levegő százalékában megadva:
>>
>> - 7,5 százalék: fejfájás / szédülés / nyugtalanság /izzadás / szapora
>> szívverés / vérnyomásemelkedés / látás-torzulás / úgy érzi, hogy
>> nem tud lélegezni
>> - 10 százalék: halláscsökkenés / hányinger / hányás / eszméletvesztés
>> - 30 százalék: görcs / kóma / fulladásos halál
>> (bár számos haláleset volt már 20-30 százalékos koncentráció között is)
>>
>>
>> ----- lakás példa-----
>>
>> 2 szintes családi ház, a fűtésbe és szellőztetésbe bevont területek:
>> alsó szint 133nm,felső szint 112nm, össz. 640 légköbm.
>>
>> A mérést 6 egymást követő napon végeztem,
>> gépi szellőzéssel és annak mellőzésével.
>> (egy nap szellőzés egy nap mellőzés)
>>
>>
>> A külső környezet: 160,7 Bf (tengerszint felett)
>> -2 és +2 C közötti hőmérséklet, 550 ppm
>>
>> Az épület n50 mellett 0,4 h-1 légcsereszámmal rendelkezik.
>>
>> Szellőzés mellőzése:
>> Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt
>> A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 49% párat., 1050ppm
>> A mérés végén 8 óra, 23C, 57% párat., 2550ppm
>>
>> Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 1010ppm
>> A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 53% párat., 1740ppm
>>
>> Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 47% párat., 970ppm
>> A mérés végén 23,30 óra, 23,5 C, 50% párat., 1540ppm
>>
>> Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es
>> nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)
>> A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 49% párat., 1000ppm
>> A mérés végén 19 óra, 23 C, 50% párat., 1300ppm
>>
>>
>>
>> Gépi szellőzéssel:
>>
>> Hálószoba: 18.66nm, 46,65 légköbm, 2 felnőtt
>> A mérés kezdetén 22 óra, 22,5 C, 43% párat., 860ppm
>> A mérés végén 8 óra, 23C, 44% párat., 1020ppm
>>
>>
>> Gyerekszoba: 22,38nm, 55,95 légköbm, 1 gyerek
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>> A mérés végén 8 óra, 22,5 C, 43% párat., 950ppm
>>
>> Dolgozó szoba: 25,49nm, 63,73 légköbm, 1 felnőtt
>> A mérés kezdetén 20 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>> A mérés végén 23,30 óra, 23,0 C, 43% párat., 910ppm
>>
>> Nappali: 29,36 nm, 79 légköbm, 2 felnőtt és 1 gyerek (ezt egy 240x240-es
>> nyílás összeköti egy másik ugyanekkora helységgel)
>> A mérés kezdetén 15 óra, 22,5 C, 43% párat., 830ppm
>> A mérés végén 19 óra, 23 C, 43% párat., 990ppm"
>>
>>
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list