[elektro] Válasz: Re: UPS kalibralas hazilag
Nemka
nemka at nemka.hu
Thu Dec 13 23:01:08 CET 2012
> 2012.12.13. 22:48 flaist:
> Akkor kell ezzel foglalkozni, vagy csak egy hibás infó lesz a host felé?
Alkalmazása válogatja. Szerverteremben, vagy internet bázisponton,
vagy lélegeztetőgép mellett üzemelő UPS esetén muszáj foglalkozni
vele. Az otthoni NAS mellé berakott UPS esetén kevésbé.
Ha akkucsere után nem állítod át és a régi akku 0 perces volt, akkor
az új akkut is 0 percesnek jelzi az UPS, így a rákötött host
áramszünet esetén azt a jelzést kapja, hogy azonnal le kell állnia.
Ha a host ezen a téren nem intelligens, akkor is kellemetlen lehet,
hogy nem tudod, mennyi idő van az UPS lekapcsolásáig.
> Azaz:
> - az akku töltésére lesz hatással!?
Nem lesz.
> - hogy ténylegesen mikor kapcsol le, az akku valóságbeli feszültség esése adja?
Igen.
Nemka