[elektro] UPS kalibralas hazilag

Móczik Gábor pm_levlista at progzmaster.hu
Thu Dec 13 11:23:59 CET 2012


2012.12.13. 9:33 keltezéssel, Jozsef Valkai írta:
> Van tobb egyszerubb UPS (APC 1000-1500 SMART), amiben akkut kene cserelnem
> es ugy visszaadni. Eddig ceghez vittem, de szerintem tudom kalibralni
> hazilag is, azokbol itelve amit neten olvastam.
>
> Csinalt mar vki ilyet?
> Mennyire bonyolult?
> Nemelyik USB-s, ahhoz melyik bevalt USB-RS232 kabel kell?

Szerintem ha USB-s, akkor USB kábel kell, de nem tudom hogy látszik-e 
majd soros portként.

A soros portos eszközöket terminál emulátorból tudod elérni,
2400 8N1 beállítással. A protokoll szöveges, sorvége (enter) indítja a 
parancsot.

kell egy Y parancsot kiadni, erre a válasz "SM", ezzel smart módba lépett.
Utána egy D parancs intítja a kalibrációt. Az akku legyen teljesen 
feltöltve, különben nem megy.



More information about the Elektro mailing list