[elektro] UPS kalibralas hazilag

Nemka nemka at nemka.hu
Thu Dec 13 09:43:32 CET 2012


Itt van hozzá program: http://www.apc-fix.com/page.php?al=apcfix

Megkeresteted veled az UPS-t, majd visszaállítja a korrekciós változót
az alapértékre. Ha jól emlékszem, akkor a kerestetés előtt kell egy
menüben beállítani, hogy csinálja meg a korrekciót is.
(Elvileg kézzel is meg lehet csinálni, de már nem emlékszem, hogy
milyen parancsokkal. A programmal egyszerűbb.)

Mármint az UPS USB-s? Mert akkor nem kell átalakító. Bár van olyan,
amelyiknél egy RJ45-re van kivezetve a soros és az usb port, így
ahhoz speckó kábel kell, de bekötéseket bármikor lehet találni a
neten.

Azt viszont nem tudom, hogy a fenti program virtuális soros porton
működik-e, mert úgy nem próbáltam.

Nemka
--->    http://www.nemka.hu    <---


> 2012.12.13. 9:36 Jozsef Valkai:
> Sziasztok!

> Van tobb egyszerubb UPS (APC 1000-1500 SMART), amiben akkut kene cserelnem
> es ugy visszaadni. Eddig ceghez vittem, de szerintem tudom kalibralni
> hazilag is, azokbol itelve amit neten olvastam.

> Csinalt mar vki ilyet?
> Mennyire bonyolult?
> Nemelyik USB-s, ahhoz melyik bevalt USB-RS232 kabel kell?

> Koszi.





More information about the Elektro mailing list