[elektro] falon át
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Wed Dec 12 19:40:51 CET 2012
Hali!
Vastagság kb. 0.8mm, fajlagos ellenállás kb. 5e-7 Ohm-méter, relatív
permeabilitás 1. Ennek behatolási mélysége 10 kHz-en kb 3.3 mm.
Még nincs nálam, most 0.12mm-es vörösrézzel játszom, ennek
vezetőképessége kb 25* akkora, így a 0.12mm kb. 3* rosszabb mint majd az
igazi 0.8-as lesz. Félelmem beigazolódott. Két fél fazék, primer
szinuszosan meggerjesztve, szekunderen csúcs-egyenirányító, terhelve.
Primer áramot nézem szkópon. Ha nincs benne a lemez, nyugalmi áram alig
látszik. terhelve jelentős áram, a csúcs-egyenirányítástól elvárt
jelalakkal.Ha közé teszem a lemezt, a nyugalmi áram már akkora, hogy
alig látom a terhelés hatását.
A primer áramban jelentős meddő komponens is megjelenik, ezt majd
kondival kikompenzálom.... Most jutott eszembe, a valós részt is,
pontosabban valami AC hidat összehozok ami ki van egyenlítve
alaphelyzetben és csak a moduláció billenti majd ki.
Kipróbáltam, lemez helyett papírlapokkal is, kisebb frekin majdnem ugyan
azt az eredményt hozzák, naná, nincs örvényáram. Mindenesetre az
kiderült, persze eddig is tudtam, a légrés jelentős meddő teljesítményt
igényel és ennek árama is jelentős.
Most ezt mértem:
f[Hz] U/Uo
500 88%
700 86%
1000 83%
1400 81%
2000 77%
2900 73%
4000 69%
5600 65%
8000 60%
11500 54%
16000 48%
A második oszlop nem hatásfok, a lemez és légrés nélküli trafo kimeneti
feszültségéhez viszonyított értéke a falon átlövő esetnek. No akkor
filózok a kiegyenlítésen.
Üdv.
Németh Tibor
2012.12.12. 17:22 keltezéssel, Pipi írta:
> milyen vastag az a "vékony" fal?
> és milyen fém, milyen vastag?
>
--------- következő rész ---------
A kimen_ lev_lben az AVG nem tal_lt v_rust
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.455 / Virus Database: 271.1.1/5452 - Release Date: 12/11/12 17:36:00
More information about the Elektro