Zsolt <elektrotesla at telectronic.hu> írta, 2012.12.02.:
> És miért nem jó egy 7805 egy potméterrel ?
> Nekem már 1 éve megy így szinte folyamatos üzemben egy szellőztetés.
az én olvasatomban egy 7805 esetén:
ha a Vin=12V és a Vout=5V és az Iout=2A
akkor 12Vx2A=24W lesz elfogyasztva, 5Vx2A=10W hasznosul és
12V-5V => 7Vx2A=14W haszontalan melegedésre pocsékolódik
akkor 14W x 24h x 30nap x 48Ft/kWh az kb 500Ft havonta