[elektro] AT táp +5 +12V
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Sun Dec 2 16:34:41 CET 2012
Adam Huszar <adam.huszar at gmail.com> írta, 2012.12.02.:
> Jajjj! :D
>
> De akkor nem egyszerűbb már a visszacsatolásba betenni egy potit a fix
> ellenállások helyére, és a 12V-os ágat lehúzni 7V-ra?
igazából első kanyarban "megbontás nélküli" megoldásra gondoltam
most lebontottam a dobozát és "made in Taiwan" ellenére a ma is használt
TL494 van benne, és mellette egy LM339
...és mintha a TL494 1-es lábára menő ágat kellene megmacerálnom
(megkeresem a kapcsolási rajzot)
köszi
> Ádi
>
> 2012/12/2 Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com>:
>> Info <info at kiralyelektronika.hu> írta, 2012.12.02.:
>>>> de a +5V - +12V közötti +7Voltot most nem tudom levenni róla
>>>> mert akkor lekapcsol.
>>>
>>> Le is fog, mert mind a kettő forrás, így nem lehet kivonni egymásból.
>>> Nyelni (azaz terhelésként viselkedni) nem tud a tápegység.
>>> Az áram 12-on kifele, az 5-ön befele folyna, ami nem lehetséges,
>>> megemelkedik az 5V ami azonnali kelapcsolással jár.
>>
>> ahááá, ha a "7Volton " 3A lenne a teher, akkor az +5 -ön a befolyó lenne
>> 3A
>> és a +5 ágat terhelem egyéb kimenő 4Amperrel, akkor mégiscsak terhelt
>> lenne
>> a +5V-os ág is
>> ( igazából a neten olvastam, hogy egy kicsi ventihez a 7Voltot ki tudták
>> venni a
>> +5V és a +12V között --> ezért a "kicsi visszáram" nem kapcsolta le )
>>
>> köszi
>>
>> -----------------------------------------
>> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list