[elektro] Beteg tápegység

Szabó Zoltán szacsek at freemail.hu
Fri Aug 24 13:00:15 CEST 2012


Három éve a banknál szünetmentes karbantartás volt. (Kétoldali betáp +
szünetmentes volt a normál felállás.) Kétoldali betáp megvan, szünetmentest
ki lehet kapcsolni, lesz villany! Egyszer csak minden kialszik. Villany,
szerverek, sz.gépek, klímák, minden. Mindenki rohangál, mint a pók a falon
én meg röhögök, mert az összes biztonsági rendszer + 2 szünetmentesről jár.
A karbantartó kolléga véletlenül beleejtette a csavarhúzóját a
szünetmentesbe, ami ki volt kapcsolva, zárta a betápot, elment minden. Miért
nem váltott a szekrény a másik betápra??? Két napig méregettek a
villanyászok, hogy mi a hiba. Kiderült, hogy az elosztószekrényben a
hibajelző lámpa ki volt égve. Már régóta a tartalék betápról ment az egész
ház (karbantartva soha nem volt a szekrény, a bejövő megvolt, de az elmenőt
nem mérte senki). Kapcsolt volna szerencsétlen, de nem volt hova. Két nap
bankleállás, 12 milliós kár. Képzelhetitek! A karbantartót védtük, ahogy
tudtuk. Beleejtette és??? Mindenki hibázhat! Mindkét betáp megvolt!!! Ja,
hogy nem tartották karban a szekrényt....  A végén valahogy megoldódott az
egész (nem az én asztalom). Utána kétoldali ellenőrzött betáp + szünetmentes
+ diesel aggregát, az egész saját és riasztós felügyelettel ellátva. A
későbbiket nem tudom, mert kirúgtak.

Zoli

-----Original Message-----
From: elektro-bounces at tesla.hu [mailto:elektro-bounces at tesla.hu] On Behalf
Of Anonymus
Sent: Friday, August 24, 2012 12:23 PM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] Beteg tápegység

2012.08.24. 9:38 keltezéssel, SZIGETI Szabolcs írta:
>
>
> Tényleg kinek milyen "elfüstöltem" története van?
>
> Szabolcs
>

Évtizedekkel ezelőtt (még bot csinálta villanyász segéd koromban :) ) 
egy sulifelújítás során minden villanyos rész újra lett cserélve. Mivel 
X új tanterem, (emelet ráépítés) konyha, meg egyéb helységgel bővült, 
egy komplett tokozott szekrény került a bejövő földkábel végére. Jó pár 
mázsa, és vagy 3 négyzetméternyi jószág került az alagsorba. Be lett 
üzemelve, minden működött, de egy hét múlva az egyik fázis megszűnt. A 
betáp oldalon az egyik 63 A-os bizti megmakkant. Csere után 1 hétig 
megint ment, aztán az a fázis megint megadta magát. Okosok eldöntötték, 
63 helyett 100 A-os biztosan bírni fogja. Ment is addig, míg egyszer 
mérgemben ráütöttem a szekrényre. Lett tüzijáték. Most már nemcsak a 
betáp bizti durrant el, hanem a utcai szakaszolóé is. Végignéztük a 
síneket, méricskéltünk keresztbe hosszába, de nem találtunk semmi hibát. 
Nem gond, telefon az  áramszolgáltatónak, faragják be az utcai biztit. 
Jött a villanyász csákó, betolta a 100 A-ost, csak a fogó (vasaló) 
maradt a kezében, akkorát ugrott, hogy a fal adta a másikat. Durva 
látvány volt. Közölte, nagy a gáz, valszeg a frissen lefektetett pár 
száz méter (240-es) földkábel a zárlatos. (az új szekrény nem lehet) 
Valahogy nem akaródzott kiásni a kábelt, amúgy se volt egy 
"lámpazsinór", a görbítés a szekrénybe se volt egy egyszerű manőver, 
szóval ezt hagytuk utoljára.
Két napba került, mire megtaláltuk. Nem a földkábel volt, hanem a 
kapcsolószekrényben az egyik szigetelőre (a sín meg a tok közé) be volt 
egy 10-es rugós alátét esve. Gondolom, mikor összerakták, beeshetett de 
valamennyire be is szorulhatott, mert kibírta a szállítást, szerelést. 
Mivel a jókora sín takarta, nem volt egyszerű megtalálni, ha jól rémlik 
az égésnyom kikandikált a sín mögül. A szekrény belső festékrétege, meg 
hol szigetelt, hol nem.

Egyébként a lecsúszott mérőcsúcs, csavarhúzó egy másik történet.
Egy kollégám valami kínai kis hordozható tv-t próbált felnyitni. A 
hátlapot tartó csavar kereszthornya kissé már leharcolt lévén, sikerült 
erőből átdöfnie az egész szerkezetet. :)

Üdv.:
Anonymus

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list