Van ezeknek az eszközöknek egy 6 jegyű ( ha jól emlékszek ) kódja a
készüléken feltüntetve. Az alapján pontosabban ki lehet keresni, hogy
mi van a kezedben.
http://www.moeller.hu/binary/install.pdf
137.oldal
Áram-védőkapcsoló CFI6
• Áram-védőkapcsoló.
• A kioldás független a hálózati feszültségtől, ezért hibavédelemre és
kiegészítő
védelemre használható (ÖVE/ÖNORM E 8001-1: 6.1.2. §).
• CLS6-hoz, CLS4-hez illik.
• Méretben és sorolósínre szerelhetőségben kompatibilis a többi C-sorozatú
készülékkel.
• Kettős emelő/befogó komfortkapocs fent és lent.
• Szabadon választható sorolósín-elrendezés fent és lent.
• A szerelt sorolósín ellenére szabad csatlakozókapocs-tér.
• Univerzális kioldásjelző-kapcsoló CLS., CKN., Z-A.-hoz utólag rászerelhető.
• Z-HK segédérintkező utólag rászerelhető.
• Érintkezőállás-kijelző, piros-zöld (CFI6-4-pólusú).
• Alkalmas kereskedelemben kapható, elektromos előtétkészülékekkel
vagy anélkül működő fénycsövek használatához (fázisvezetőnként
jellemzően max. 20 db).
• A kapcsoló működése nem függ a helyzetétől.
• A kioldás a hálózati feszültségtől függetlenül történik, ezért a
védőkapcsoló a
létesítési rendelkezések értelmében “hibavédelemre” és “kiegészítő védelemre”
használható.
• A hálózatra csatlakozó oldal tetszőleges.
• A 4-pólusú kapcsoló 3-pólusúként is használható.
Ehhez az 1-2-es, 3-4-es és az 5-6-os kapcsokat kell használni.(+ híd).
• A 4-pólusú kapcsoló 2-pólusúként is használható.
Ehhez az 5-6-os és az N-N kapcsokat kell használni.
• Havonta meg kell nyomni a “T” ellenőrző gombot. Erről a körülményről és annak
felelősségéről igazolhatóan tájékoztatni kell a berendezés üzemeltetőjét
(a mellékelt öntapadó táblával).
• A “T” ellenőrző gomb megnyomásával csak az áram-védőkapcsoló működésé-
nek vizsgálata történik meg. Ez a vizsgálat nem pótolja sem a
földelési ellenállás
(RE
), mérését, sem pedig a védővezető állapotának előírásszerű vizsgálatát,
amelyeket külön el kell végezni.
• A-típus: csak különleges, nem simított alakú, egyenáramú hibaáramok esetén
véd.
Tartozékok:
Segédérintkező
utólagos rászereléshez, balra Z-HK 248432
Távkioldó modul Z-FAM 248293
Kapcsolóretesz IS/SPE-1TE 101911
Elektromos
Kiviteli szabvány IEC/EN 61008
Aktuális vizsgálati jelet lásd rányomtatva
Kioldás késleltetés nélkül
Névleges feszültség Un
230/400 V; 50 Hz
Névleges hibaáramok IDn
30, 100, 300, 500 mA
Érzékenység váltak. és pulzáló egyenáram
Névleges szigetelési feszültség Ui
440 V
Névleges lökőfeszültség-állóság Uimp
4 kV
Névl. zárl. árammal szembeni állókép. I
nc
6 kA
63 A gG/gL előtétbiztosítóval
Max. megengedett előtétbiztosító zárlat ellen 63 A gG/gL
Névleges kapcsolási képesség Im
ill.
névleges hibakapcsolási képesség IDm
I
n
= 25-40 A 500 A
I
n
= 63 A 630 A
Az ellenőrző gomb feszültségtartománya 2-pólusú 184 - 250 V~
4-pólusú 184 - 440 V~
Élettartam elektromos ≥ 4000 helyzetváltás
mechanikai ≥ 20000 helyzetváltás
Mechanikai
Burkolat beépítési mérete 45 mm
Készülékaljzat mérete 80 mm
Beépítési szélesség 35 mm (2TE), 70 mm (4TE)
Szerelés 2-helyzetű, rápattintható
felerősítés IEC/EN 60715
szerinti kalapsínre
A beépített kapcsolók védettsége IP40
Kapcsok befogó-/emelőkapcsok
Kapocsvédelem érintés elleni védelem
BGV A3, ÖVE-EN 6 szerint
Kapocs-keresztmetszet 1,5 - 35 mm2
egyvezetékes
2 x 16 mm2
többvezetékes
A sorolósín anyagvastagsága 0,8 - 2 mm
Megeng. környezeti hőmérs.-tartomány -25 °C ... +40 °C-ig
Klímaállóság IEC/EN 61008-nak megfelelően
Méretek (mm)
35
45
80
8
43
41
60
2P 4,5
70
80
4P
Műszaki adatok
Védelmi kapcsolókészülékek
Kapcsolási rajzok
2-pólusú 4-pólusú
1
2
T
N
N
1 5
2 6
T
3 N
4 N
PFIM áram-védőkapcsoló alkalmazása nullavezető nélküli
váltakozó áramú hálózatokban
Az N-kapcsot (a rajz szerint, az L2, ill. L1) fázissal
össze kell kötni az ellenőrző kör feszültség ellátása
és az áram-védőkapcsoló működőképességének
ellenőrzése érdekében.
Cser Tamas <maguspr53 at gmail.com> írta (2012. augusztus 18. 16:02):
> felkerült az új villanyóradobozhoz egy
> CF16-40/2/003 megszakító FI relé ( Moeller)
>
> természetesen, mielőtt kérdeznék, megpróbálom
> összeszedni a neten az infókat, és csak utána kérdezek:
>
> tehát
> csak lengyel weblapokon találtam róla valamit,
> azok is leginkább marketingológiailag
>
> az egyikből kihámoztam, hogy 40A-es
> MOELLER / EATON NOWY CF16-40/2/003 [40A]
>
> a másikból ki lehetett hámozni, hogy AC típusú
> Wyłącznik CF16-40/2/003 AC MOELLER
>
> (ha A típusú lenne, akkor "CF16-40/2/003-A" lenne)
>
> kerestem magyar leírásokat is, hiszen az A, az AC, az S, az SI és hasonló
> típusok más-más szempotból izgalmasak
>
> egy helyen írtak ennyit magyarul:
> ---------------------------------------------
> Megszakítóképesség AC
>
> Áramvédő relék:
> -A osztályú - egyenirányítót tartalmazó áramkörökben is alkalmazható.
> -AC osztályú - csak váltakozó áramú körökben.
> ---------------------------------------------
>
> azután más helyen:
> ------------------------
> http://meter.hu/publikacio/mubi/eve_munk_2006_februar.pdf
> Emlékeztető az Érintésvédelmi Munkabizottság 2006
>
> ennek a 2. oldalának közepén utalnak arra, hogy
>
> "Ennek megfelelően az AC típusú áram-védőkapcsolók alkalmazása sehova
> sem tiltott, de ma már a háztartásokban is megfontolandó, hiszen a mai
> gyakorlatban nem csupán a számítógépekben, valamint a szórakoztatás-
> és hiradástechnikai készülékekben, de a legtöbb háztartási gépben, sőt
> a
> fényszabályozó és fénycsöves berendezésekben is van közvetlenül
> (fémesen) a hálózatra csatlakozó félvezető, s egyelőre az ezek által
> gerjesztett egyenáramú összetevőkre vonatkozóan szinte soha nincs
> számadat megadva."
> --------------------------------------------------------------
>
> ezek alapján várható, hogy simán szopni fogok ezzel az AC típussal,
> mert az órától jövő kanócok - legalábbis nálam - már a nyakától
> ezen mennek át.
>
> most nincs itthon S vagy SI típusú áramvédőm ( pl. aug 20-án )
> és ha ekkor szopok egy nagyot, akkor a
> http://felulvizsgalat.gportal.hu/portal/felulvizsgalat/image/gallery/1326995820_78.jpg
> kép alapján
>
> a "különleges környezet" nevű ágat kapja az AC típusú ketyerém,
> és egy külön ágra kapcsolom a PC-t és egyéb egyenáramú komponenses
> ketyeréket, és ezeket a jelenlegi AC-s FI-relémet messze kikerülve kötöm a
> villanyóráról jövő közvetlen kanócra mindaddig,
> amíg egy SI típusúra nem lesz pénzem
> ( Schneider - ID/FI relé áramvédő kapcsoló 2P 40A 30mA SI A
> kb 17eHUF, ennék olcsóbbat nem találtam, és még "S" késleltetett ketyerét
> nem is láttam, ami szintén nem lehetne olcsó )
>
> az 1fázisú áramvédővel ilyen élményei voltak már valakinek?
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
--
~~~~~~~~~~~~~~~~
http://galzsolt.zzl.org
More information about the Elektro
mailing list