[elektro] Négyvezetős tápkábelek és a földáramok

jhidvegi jhidvegi at gmail.com
Wed Aug 8 10:19:18 CEST 2012


Cser Tamas wrote:
> első körben az ELMÜn és regisztrált villanyszerelő(kö)n való
> túlélést kell megoldanom a villanyóraszekrény felújításával
>
> csak ha már ezen túl leszek, majd csak azután kérhetem meg Attilát

Aha. Azt hittem, hogy már ennek az ominózus földelésnek a kialakításával, 
megmérésével is gond van.

> az új dobozban 1 fázisom lesz, 1db CSAK A FÁZIST megszakító
> kismegszakítóval, a NULLA nem lesz megszakítva,
> -->> tehát nekem is meg kell oldanom a "nullázás belső feltételeit"
> és ha az EPH-t megfogom, akkor közvetlenül, a PEN dróttal összekötve
> a 20/0,4kV trafó csillagpontjával is össze vagyok kötve

És?

> a "nullázás belső feltételei" között van a "kisebb, mint 10 Ohm"-os
> földelés is

Ezzel te miért foglalkozol?
Szerintem ez úgy megy, hogy ha van egy már kialakított földelés, akkor két eset 
van:
- villanyszerelő nem szeret dolgozni (leverni valamit), és elfogadja,
- hozott magával földelőszondát, és tökmindegy, milyen a tied, ő azt leveri és 
leszámlázza, mert megvette, nem akarja megtartani.

Egyik esetben se fogja megmérni, és nem is érdekli. Mert nem is fontos.

> tehát saját bibliáik között sincs összhang, ami az én zsebemre menő

Ha a fenti második eset áll fenn, akármilyen földelést is csináltál, akár 1 
ohmosat is, mindenképpen le fogja verni a sajátját, és ki fogja fizettetni. De 
nem fog mérni, és a mérés alapján még meg még... újabb és újabb szondákat 
leverni újabb és újabb pénzekért, hogy meglegyen a 10 ohm!

Azzal meg végképp nem kell foglalkoznod, hogy az utcán hogy megy a kanóc, hány 
oszloponként van leföldelve meg ilyesmi. Neked, mint fogyasztónak nem kell 
értened, hogy működik a védelem, fő, hogy valaki csinálja meg jóra. Az 
oszlopokon többféle célú vezetékek mennek, ezzel se kell foglalkoznod. Ezek 
alapvetően a nulla (csupasz sodronyon), rajta 3 fázis szigetelt sodronnyal, és 
mivel van közvilágítás is, annak a vezetéke(i) is ott mennek, csak azok 
vékonyabbak. Valamint van egy még vékonyabb kanóc, ami az egészre rá van 
tekerve, hogy összetartsa. Az valszeg sehova sincs kötve, néha el is van 
szakadva, és lóg lefelé akár métereket.

Nulla megszakítása: hát igen. Ezt csak a firelé szokta, mint már szó volt róla. 
Mi a bajod azzal, hogy ez össze van kötve a trafó csillagpontjával? Másképp nem 
lenne meg nálad a fázis-nulla páros. A trafón csillagban van a 400V-os 
tekercsrendszer, és valóban a nulla a csillagpont, és valóban ezer helyen le van 
földelve.

Sikerült megérteni a firelé működését?

hjozsi 



More information about the Elektro mailing list