igazán ellentmondásos az ELMÜ elvárása
1) az ELMÜ szerinti elvárásban mindenképpen egy FI relében kezdődik,
ami 50V / 30mA = 1666 Ohmos rossz földelésen is működne halál nélkül
2) ha a FI relét nem kötöm ki, akkor nem kell a 10 Ohmos földelés,
ha meg kikötöttem, viseljem annak kárát, ez OKés
3) a 10 ohmot a mi környékünkön "mezei villanyászboltos szondábóll"
kb 5db kellene ( munkadíjjal 5x10eHUF a kivitelezőnél)
3.a) ha VAN kötelez a FI-relére, ( mint pl. egy építkezési felvonulási
mérőben is). és azt
az ELMÜ elvárást tiszteletben tartom, akkor szonda nélkül sem halok meg
3.b) ha az új műanyag villanyóradobozhoz 4 - 10EHUF -os FI-relére áldoznom kell,
ELMÜ elvárásból, akkor ehhez képest felesleges beruházásba ne akarjon az ELMÜ
(szabványra hivatkozva) belehajszolni, mert az a szabvány viszont nem
kötelez FI
relé bekötésére ( szóval vagy ez, vagy az , ehelyett ez is, meg az is
az én zsebemben
kotor )
3.c) az más dolog, hogy ELMÜ elvárás nélkül is megcsináltam ( FI relé
nélkül ) a földelést,
és eddig is már meg volt 25 Ohm saját akaratomból, és ma már 16 ohm is meg van
Milleschich. János <milejani at invitel.hu> írta, 2012.08.08.:
> Szerintem a 10 Ohmos földelésnek FI esetén a működést illetően nincs hatása,
>
> lehetne több is.
> A 10 Ohm azért kell, mert ha olvadóbizti van a körben, nem FI, akkor annak
> ki kell olvadnia, ha a fázis mondjuk a gép házán keresztül földre kerül.
> Egy nagy ellenállású földelésen a föld felé folyó áram, tudna okozni akkor a
>
> feszültségesést, aminek a vége bőven talpdobálás lenne, a bizti pedig ott
> vigyorogna, és még csak langyos sem lenne.
> ( különösen ha valami nagyobb fogyasztó a bűnös )
>
> Üdv!
>
> János.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro