[elektro] Négyvezetős tápkábelek és a földáramok

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Wed Aug 8 03:51:12 CEST 2012


a mi utcánkban egy felújított oszlopcseréléses munka után szigetelt
vezetékek vannak, és egy kifeszített csupasz sodrony is tartja ezeket

nálam az oszlop és a ház közott is van egy sodrony, és rajta 2db
szigetelt vezeték
is, az egyik a nulla, a másik a fázis, és a csupasz sodrony nincs bekötve sehogy
(a házikóm nullája nincs rábiggyesztve)

a hozzám jövő nulla (az én meglátásom szerint ) is egy szigetelt vezetékre
csatlakozik, tehát az én 2db szigetelt leágazásom is 2 db szigetelt vezetékről
van leágaztatva, és nem a csupasz feszítősodronyra biggyesztettre
van kötve a nullám

tőlem 3 oszloppal arrébb az oszlopon feljövő földelőhöz csak a csupasz
sodrony csatlakozik, a földelővel a szigetelt vezeték között levő
szigetelt nullája meg nem csatlakozik

no, akkor 4 szigetelt van-e összekorbácsolva a csupasz sodronnyal, és a
csupasz sodrony csak tartóeszköz, és a PEN is szigetelt?

vagy akkor most 3 szigetelt van összekorbácsolva egy csupasz sodronnyal,
és a tartósodrony egyben ( anyagtakarékosságból? ) a PEN is egyben?

mert az én bekötő csupasz sodronyom csak tartó sodrony, és a nulla is szigetelt,
azaz az én nálam levő leágazás "nem anyagtakarékos"

ha a szigetelt PEN 5 oszloponként nincsenek leföldelve, (csak a csupasz
tartósodrony), akkor a szigetelt PEN csak a trafón levő csillagpontra
van kötve,
és az én 1 fázisú villanyórámon átmenő nulla által (ha nálam nem volt lenullázva
már vagy 40 éve) csak az 1km-rel arrébb levő csillaponton vagyok leföldelve

ha viszont ez van, akkor a nálam leföldeletlen nullám (a csillagponti 1km arrébb
levő PEN leföldelés által) és az én házi vízcsővezetékes földem között
(szerintem)
lehet potenciál eltérés

ha elhihetem azt, hogy a szigetelt PEN tőlem kb 150 méterrel mégiscsak
le lenne földelve (és nem csak 1-2 km-rel arrébb a csillagponton)
akkor az én öreg leföldeletlen házikóm és a 150 méterre levő leföldelt
PEN -- azaz az én villanyórán átmenő nullavezetőm - között is lehetne
potenciáleltérés (mondjuk egy szomszédbeli földzárlat miatti
potenciálemelkedés által)


potyo <potyo.ada at gmail.com> írta, 2012.08.07.:
> 2012. augusztus 7. 18:14 Cser Tamas írta, <maguspr53 at gmail.com>:
>
>>
>> a mi utcánkban ( a fogyimérő napszaktól függően ) hol kb 217 Voltot,
>> hol meg kb 230Voltot mutat, ami az én 1 fázisomnál így kb 13V eltérést
>> is mutathat
>>
>
> Az még belül van a +-10%-on, tehát az még simán jó
>
>
>> ( csillagpont eltolódás )
>>
>
> Nem biztos, akár az adott fázis feszültsége is leeshet ennyire terhelés
> hatására.
>
>
>>
>> nomost a villanyoszlopok állítólag 5-6 oszloponként földelődnek
>> és itt a PEN-eket is és a sodronyokat is, vagy a PENt csak a trafőnál?
>> és innen eredhet a pen és a sodronyok közötti feszültségeltérés?
>
>
> A PEN-t földelik, a sodrony alatt nem tudom, mit értesz. De a sodrony nincs
> szigetelten szerelve az oszlopra, tehát vélhetően az is földelve van az
> oszloppal együtt. De hogy te honnan veszed, hogy a PEN és a sodrony között
> van feszültség, az nekem nem világos...
> -----------------------------------------
>           elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list