[elektro] "számottevő földelés" :-)

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Tue Aug 7 07:32:14 CEST 2012


a házba műanyag cső jön be, de a vízórától a kerti csapig régi horganyzott
3/4 -es vascső van, 8,5m hosszú, ez "számottevő", tehát be kell kötnöm
a földelőrendszerbe

igenám, de vascsöves az egész utca is, tehát mintha a vízórát is át kellene
kötni emiatt mindaddig, amíg az utcában nem lenne műanyagos
jól gondolom, jól értelmezem?

olyan szar a száraz homokos, 12m mély talajvíz miatt, hogy nálam
a 8,5m vascső csak 32,7 ohm,
az utca ismeretlen hosszú vascsöve is csak 29 ohmos (bár ott az aszfalt is
rontja a helyzetet)

van persze a 2 függőleges 48,35 Ohm és 54ohm (ezek is 8m távolságban)

1/R = (1/48,35) + (1/54)+ (1/32,7)  -> kb 14,5 Ohm az utcai nélkül
méréssel is 14.8 Ohm-ra jött ki a 3db eredője

ha bekötném az utcait is ( a vízóra átkötése által )
1/R = (1/48,35) + (1/54)+ (1/32,7)  + (1/29) -> kb 9.9 Ohm lenne az utcaival

szóval az ELMÜ által előírt FI-relékből kb 250db-ot is ki tudnék
szolgálni egyidejűleg,
és "ELMÜ kielégítésileg" be  lesz rakva mindenképpen egy FI-relé, és utána lesz
2automata és 2db konnektor.

MSZ 447:1998 szerint viszont
2.4.5 A  számottevő...földelés elhagyható, ha a 30mA érzékenységű
áramvédőkapcsolóval
védett mért fogyasztói hálózatról kapják ellátásukat

Ennyi  földelés viszont  hány kA-es közeli vagy távoli villámot tudna
elemészteni?

-----------------------------------------
A KLÉSz szövge szerint:
c) Önállóan is számottevő földelés:
- amelynek a talajban fekvő hatásos (a talajfelszínnél legalább 0,7
m-rel mélyebben fekvő) teljes hossza
= vízszintes földelő esetén legalább 8 m,
= függőleges (rúd, cső) földelő esetén legalább 4 m, ezt a feltételt
kielégíti 2 db egymástól legalább 2 m távolságra levő és egyenként 2 m
hatásos hosszúságú földelő összekötése is.