[elektro] msz 447:1998 még élő kérdés
Cser Tamas
maguspr53 at gmail.com
Mon Aug 6 16:25:21 CEST 2012
a 2 csillagos sor közöttit találtam
*****************
http://www.villanyszaklap.hu/cikkek.php?id=809
Az áram-védőkapcsolókat csak a TN-S rendszerben, vagy a TN-C/S
rendszer TN-S ágában lehet használni, hiszen ezek a készülékek a
nullavezetőt is megszakítják. TN-C rendszerben ezeket nem szabad
használni, hiszen itt a védő- (PE) és a nullavezető (N) egyesített
(PEN)!
TN-C/S (1. ábra): a TN-C és a TN-S rendszer kombinációja oly módon,
hogy a táppontból kiinduló TN-C rendszer PEN-vezetője kettéválik PE-
és N-vezetőre. Magyarországon ezt a rendszert használjuk "TN" néven.
Egyébként nem kívánt leoldást okozhat az is, ha túl sok készüléket
fogunk össze egyetlen áram-védőkapcsolóval. Ebben az esetben célszerű
kisebb csoportokat alkotni, és ezeket külön-külön 30 mA-es ávk-val
védeni
Fürdőszobákban, konyhákban, zuhanyozó helyiségekben, valamint egyéb
párás helyeken felszerelt konnektorok áramköreibe 30 mA érzékenységű
áram-védőkapcsoló beépítése javasolt (közvetett érintés elleni
védelem).
********************
ha nekem az új villanyóradoboz utáni első mértoldali dobozban
az egész ház összes készüléke át fog menni kezdetben egy "közös" FI relén,
akkor az ELMÜ-s átvétel után "kis csoportonkénti átalkotás" miatt kb
4-6db FI-relét
kell majd még apródonként beszereznem?
Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu> írta, 2012.08.06.:
> 2012.08.06. 15:42 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> biztosan rosszul fogalmaztam:
>>
>> szóval pl. a nappaliban kapcsolóüzemű táp van a PC-ben
>> ebben a fémdoboza a fázis és a nulla között 2 sorbakapcsolt
>> kondi közepén van a "földelésre" kötve, tehát
>> a fázis és a nulla mellett a PE ágon szivárgó áram lesz
>>
>> akkor pl. ez fogja levágni a FI-relét?
>> ( földeletlen konnektor mellett kb 115V van a PC dobozán )
>
> Nem fogja, szerintem 30mA-esnél kisebb firelét hülyeség és önszivatás
> betenni egy lakásba.
>
>>
>> vagy milyen egyéb ketyerék fogják a FI-relét levágni, ami miatt
>> 1fázisú rendszerben elgondolkoztató a PE és az N szétválasztása?
>> (mert erre utal a szabvány valamilyen okból)
>
> A PE és az N szétválasztása még a FI relé előtt elkerülhetetlen, különben
> hatástalan a fireléd egy testzárlatos géppel szemben.
>
>> vagy a PC dobozában levő szivárgóáramot kell leszednem
>> a PE felé vezetőnél ?
>>
>
> Felejtsd el azt a pc tápot, az lepkefing, azon ne stresszeld magad.
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro
mailing list