[elektro] msz 447:1998 még élő kérdés

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Mon Aug 6 15:42:45 CEST 2012


biztosan rosszul fogalmaztam:

szóval pl. a nappaliban kapcsolóüzemű táp van a PC-ben
ebben a fémdoboza a fázis és a nulla között 2 sorbakapcsolt
kondi közepén van a "földelésre" kötve, tehát
a fázis és a nulla mellett a PE ágon szivárgó áram lesz

akkor pl. ez fogja levágni a FI-relét?
( földeletlen konnektor mellett kb 115V van a PC dobozán )

vagy milyen egyéb ketyerék fogják a FI-relét levágni, ami miatt
1fázisú rendszerben elgondolkoztató a PE és az N szétválasztása?
(mert erre utal a szabvány valamilyen okból)

vagy a PC dobozában levő szivárgóáramot kell leszednem
a PE felé  vezetőnél ?



Hofferek Attila <hofi at soka.co.hu> írta, 2012.08.06.:
> 2012.08.06. 14:35 keltezéssel, Cser Tamas írta:
>> ????
>> ha kötelezően beépítenek ma már FI relét, akkor 2.4.2-ben említett
>> okokból
>> mivel és miért fogok szopni, ha szétválasztjuk ?
>>
>> mert most az új dobozban a mért oldal a FI-relével fog kezdődni
>> azaz nemcsak az udvari ideiglenes konnektor megy át majd a FI relén
>
> De ott a PEN még a firelé előtt PE és N lesz, nem együtt megy át rajt.
>
> -----------------------------------------