[elektro] msz 447:1998 még élő kérdés

Cser Tamas maguspr53 at gmail.com
Mon Aug 6 14:35:30 CEST 2012


a nullázás érdekessége :-(

--------------------
msz 447:1998 -ban   11. oldalon

2.4. érintésvédelem
2.4.1  KLÉSZ él, és a ma már halott  MSZ 172-1 stb szerint kell létesíteni

2.4.2  itt a nullázás (TN) megjegyzésében az alábbi van:
 PEN vezető épületen belüli alkalmazásánál számolni kell azzal, hogy 1fázisú
 kiegyenlítő áramok egy része nem a nullán, hanem az
EPH-n keresztül záródik, ezek zavarják az információátviteli berendezéseket...
...meg kell fontolni a nullavezető és a védővezető szétválasztását

????
ha kötelezően beépítenek ma már FI relét, akkor 2.4.2-ben említett okokból
mivel és miért fogok szopni, ha szétválasztjuk ?

mert most az új dobozban a mért oldal a FI-relével fog kezdődni
azaz nemcsak az udvari ideiglenes konnektor megy át majd a FI relén

---------------
2.4.5 A  számottevő...földelés elhagyható, ha a 30mA érzékenységű
áramvédőkapcsolóval
védett mért fogyasztói hálózatról kapják ellátásukat

ha kötelezően beépítenek FI relét, akkor a számottevő földelés
elhagyható is lenne
ennek ellenére kötelező a földelés, ha nem betonalapos a ház

az persze más, hogyha énnekem akaratomban van helyileg földelni,
és más, ha a kötelező FI relé mellett földelésre is köteleznek feleslegesen
------------