Elight wrote:

> és az hogy van (volt) ???
>
> Viharos időben mentünk a dombtetőn, és
> látjuk hogy a mezőt átszelő távvezetéken
> néhol izzannak a szigetelő tartók.
> Hatalmas nagy fényjátékok voltak,
> amikor közeledett a vihar ..
> Grantáltam a távolban becsapódó
> villámok okozhatták.

Ezek ugye középfesz vezetékek voltak?

> Erről a vezzetékről van táplálva
>  az utcánkhoz közel
>   egy trafó..

Az lehet, hogy kinyúvad, de lehet az is, hogy valami megszakító nem működött 
jól. Úgy kéne történnie, hogy a villám miatt átüt a szigetelő, az ív fennmarad 
az 50Hz-es fesz miatt, de ez már zárlat, és a megszakítónak be kéne avatkoznia.

Különben az a fura eset is ide tartozik, és megintcsak megszakítóhiba állhat 
mögötte, amikor a múltkor leszakadt a középfesz vezeték, és az aszfaltba mély 
árkot "ásott". Bazi teljesítményekről van szó. Ha pl 600A megy, ami sokkal több, 
mint az üzemi áram, és van ott mondjuk 20kV, akkor az ugye 12MW. Persze, hogy 
szét tudja olvastani az aszfaltot.

> Siettünk haza.. Kapcsoljuk a villanyt
> és ugy szemre  nem is láttunk
>  számottevő feszülség  ingadozást..
> Ezután még egy félóráig volt
>    villany folyamatosan.
> De utána csak elment a vihar alatt ,
>  először még háromszor négyszer kimarad, rövid időre,
> azután meg végleg ( leégtek a tartók?) ..

Vagy a trafó. Ha nem szólalt meg a megszakító, akkor túlterhelődött a trafó 
tutira.

> De egy -egy ilyen sercegés, hogy - hogy nem emeli meg
> a 230V-ot  számottevően?

Mér tenné? A középfesz vezeték a trafó delta tekercsére megy, és a szekunder, 
ami a kisfeszt adja, az csillag. A középfesz eltolódása bármi miatt nem 
változtatja meg a fázisok közti feszt. Persze a földzárlati áram változtat a 
dolgokon, inkább a csökkenés irányába.

hjozsi 