[elektro] 4-20mA szimulátor egyszerűen

Palasik Sandor palasik at mail.datanet.hu
Fri Aug 3 11:26:12 CEST 2012


>   Na persze ez csak az első nekifutás, lehet, hogy az ellenálásokat
> még át kell számolni, de kérdés, hogy ez így elviekben működik-e?
> (Na meg persze a gyakorlatban is!)

Szerintem, ha tényleg korrekt módon akarod csinálni, akkor a söntnek a
teljes áramot kell mérnie.

A két zener és rakás ellenállás helyett használnék egy sima tápfesz IC-t, a
söntöt meg az egész áramkör közös földvezetékébe tenném. Ekkor persze a
söntön mérhető feszültség negatív lesz a műveleti erősítő földjéhez képest.

És ezzel el is jutottam a Gál Zsolt által javasolt kapcsoláshoz. Pesze lehet 
módosítani rajta, mondjuk nem kell  3.3 voltos táp, lehet akár 78L05 és 
akkor használhatod az  LM358-at abban is.

Palasik Sándor



More information about the Elektro mailing list