Hali!
ATXmega-nál lehet fuse bittel kényszeríteni, ha jól rémlik.
Viszont ekkor nem tudod sw-ből kikapcsolni.
ATmega-nál, nálam még nem volt probléma ipari környezetben.
De, ez nem jelent semmit, mert csak néhány egyedi cuccot csináltam velük.
Kb. 7 éve mennek. A WDT log counterek még mindig kezdőértéken vannak.
Az egyik panel szekrényben van, a 230V-os mágneskapcsolók között.
A kapcsolókon nincs semmi zavarszűrés.
Üdv. Zoli
2012. 04. 28. 14:53 keltezéssel, hg12345 írta:
> Hi!
>
> Az MEGA sorozatban RESET után software-ből kell indítani (aktiválni) a WDT-t.
> Szükséges külső watchdog áramkör vagy elegendő biztonságot ad a korai indítású WDT.
>
> Nagy energiájú elektromos zavar esetén nem sülhet bele a reset-be? Vagyis minden megfelelő, reset láb Hi-ban és mégse indul újra, és a reset miatt a WDT inactiv.
>
> Amit eddig használtam ott HW-ből müködött a WDT, és nem kellett aktiválni, csak újraindítani.
>
>
> üdv
>
>
>