Hi.
Az analóg bemeneteket ha tudod tedd át áram átvitelűre (4-20mA), sokkal zavar védettebb mint a feszültség átvitel. A bemenet nem számít egy ellenállással átalakítható, és minél kisebb az ellenállás annál jótékonyabb hatása van a zavarelnyomásra.
A kondenzátoros szürések a kapacítiv és induktiv áthallásra még elmennek, de a nagy energiájú impulzus zavarok esetén sajnos mint tároló elem viselkednek. Ez azt jelenti, ha az elektronika kellenően gyors, hogy ne vegye észre, akkor a szürés megnyújtja a zavart és biztos észreveszi.
A mágneskapcsolók (illetve induktiv eszközök) csak az indukció megszüntetéskor generálnak zavart (tic-et) ez a közhiedelemmel ellenétben , optimálisan csak varisztorral szürhető, az RC tag amit a legtöbb cég ajál nem sokat ér, azon kivül, hogy a jel változás meredekségét csökkenti. Az ilyen nagy energiájú dirac delta zavarok csak hővéalakíthatók a keletkezés helyén és erre a legjobb a varisztor. (átm 17-24 275Vac)
Sajnos a legtöbb kapcsolószekrény a szerelő szépségérzete alapján készül, mert tudása nem igen van.
A hálózati teljesítmény és vezérlő kábeleket nem szabad a kisfeszültségű analóg és digitális jelekkel párhuzamosan vinni, de még közeli kábelcsatornába se. Ha szükséges csak 90 fokos keresztezések lehetségesek. A modern ajánlások szerint (EMC) két kapcsoló szekrényt építenek, EMC burkolással és EMC átvezetésekkel a zavarok elkerülése végett. Persze ezek föleg csak tehetősebb országokban divat.
More information about the Elektro