[elektro] PIC program terület írás
Nemka
nemka at nemka.hu
Fri Apr 13 10:50:20 CEST 2012
> 2012.04.13. 10:42 Tóth Péter:
> 2012.04.12. 21:53 keltezéssel, Nemka írta:
>> Remélem csak félreértelek, de nekem úgy tűnik, hogy olyan területre
>> akarsz írni, ahol már van adat.
> Pontosan jól érted, ez lesz a hiba! :(
> Én is olvastam a lentebbi lépéseket, de ezt a row write-nál írta.
> Én a word write-ot választottam, ahol nem vettem észre, hogy ugyanez
> érvényes lenne.
Idézek az adatlapról:
"If a Flash location has been erased, it can be programmed using table
write instructions to write an instruction word (24-bit) into the
write latch."
Magyarul: a korábban törölt terület írható szavanként is.
Mindezt azért, hogy egy korábban nem programozott szó miatt ne kelljen
egy teljes sor újraprogramozni.
De ha programozott területre akarsz írni, akkor előtte törölni kell,
és a legkisebb törlési egység a lap. Tehát ilyenkor a teljes lapot
újra kell programozni.
Nemka
---> http://www.nemka.hu <---
More information about the Elektro