[elektro] Kazánban tq érzékelés
Czapák Zsolt
czzsolt at chello.hu
Wed Sep 21 22:19:08 CEST 2011
Üdv
Az ionizációs láng érzékelésnél a láng egyenirányító hatása következtében
előálló aszimmetrikus váltakozó feszültségből a lángőr bemeneti szűrőköre
a váltakozó feszültségű összetevőt kiszűri, és így előállítja a jel
egyenfeszültségű összetevőjét.
Ezt lehet érzékelni és bizonyos szint felett(általában 4 uA) jelezni a
láng meglétét .
Az elektróda általában kantál huzal, amely kerámia védőcsőben megy
keresztül a fém részeken,
a kantál huzal belenyúlik a lángba és a kazán testén keresztül zárul az
áramkör.
Az elektródára leválasztott 230V 50Hz feszültséget kell kapcsolni
(Pl.: két kis teljesítményű 230V/12V trafó szekundere szembe kapcsolva).
A második trafó 230V-os tekercsének egyik végét a földre kell kötni.
A másik végével sorba kell kötni legalább egy 10 Mohm-os ellenállás és
így lehet összekötni az elektródával.
Az áramkörön általában 0-15 uA áram folyik. Vigyázni kell hogy a kerámia
ne nedvesedjen, a kúszó áramok miatt.
Üdv
czapi
> Milyen feszen ment ?
>
> Bye
> dexter
>
> Sent from my HTC
>
> -----Original Message-----
> From: Cseh Róbert<R.Cseh at Richter.hu>
> Sent: Wednesday, September 21, 2011 13:24
> To: elektro at tesla.hu<elektro at tesla.hu>
> Subject: Re: [elektro] Kazánban tű érzékelés
>
> Az ionizációs megoldás amit láttam:
>
> Lángba lógott bele, és egy műveleti erősítő volt nagy erősítésre kötve. Majdnem komparálási módban működott. A kalibráció úgy ment, hogy begyújtás előtt gombnyomás, és megjegyezte, hogy alig van vezetés. Amikor lángolt, akkor újabb gombnyomás - ekkor volt vezetés...
>
>
> Persze meghülyíthető volt, 2x megnyomtam a kikapcslt állapotban, akkor megőrült. De a hülye felhasználó elleni védelem nem volt benne....
>
> Hátrány: időnként illik kalibrálni. Az érzékelők a tűztér 2 oldalán voltak. Így a lerakódások nem kavartak bele (annyira
More information about the Elektro
mailing list