[elektro] Kazánban tűz érzékelés

hobilobi at gmail.com hobilobi at gmail.com
Wed Sep 21 21:12:42 CEST 2011


Ez a link nagyon jó, csak ma már nem divat nyílt rendszerű fűtést 
csinálni, csak ha nagyon nagy a rendszer.
Ez a link viszont végig nyilt rendszerről szól.
Családi ház méretben nem kell akkora zárt kiegyenlítő ami 
megfizethetetlen lenne. A nyílt rendszert ugyanis rendszeresen után kell 
tölteni.
Persze ki lehet úgy alakítani, hogy erre ritkán legyen szükség, de ennek 
is van hátránya. Ugyanis ha túl ritkán kell után tölteni, akkor éppen 
elfeledkeznek róla, csak azt látják, hogy nem megy rendesen a fűtés, és 
hívják a szerelőt (volt jó pár ilyen esetem). Szóval kétélű a dolog.
A zárt rendszerek viszont mindíg túlnyomásosak, és nyomásmérő is van 
rajtuk. Mégpedig annyira túlnyomásosak, hogy ahhoz képest a szivattyú 
nyomása elhanyagolható, vagyis amit a linken hosszasan fejtegetnek az 
irreleváns.
A túlnyomás miatt  a víz se 100 fokon fog forrni. Szóval a szivattyú 
mindíg lehet a visszatérőben.

Hagyományos (nem automatizált, te pakolod kedved szerint) szilárd 
tüzelésű rendszert nem tanácsos felügyelet nélkül hagyni.
Ekkor bőven elég egy hőkapcsoló ami pl. 90 fok előremenőnél bekapcsol 
egy csengőt, és szaladhatsz elzárni a levegőt.
De akár be is avatkozhat automatikusan. Az áramszünetre persze érdemes 
felkészülni.
Egyébként ha a radiátorokon nincs thermo szelep, akkor úgyis 
észreveszed, hogy túl meleg a víz.
A rendszerben mindenképpen legyen olyan radiátor amin nincs ilyen, mert 
különben könnyen baj lehet.

István


2011.09.21. 11:56 keltezéssel, cst írta:
> http://www.vgfszaklap.hu/cikkek.php?id=191
>
> vannak olyan esetek, amikor az előremenő ágba szerelt szivattyú a jobb
> megoldás
>
> a danfos szivattyúk nagy része 120celsiusig bírja gyárilag
>
> -----Original Message-----
> From: mik.lajos2<mik.lajos2 at freemail.hu>
> To: elektro at tesla.hu<elektro at tesla.hu>
> Date: 2011. szeptember 21. 11:26
> Subject: Re: [elektro] Kazánban tűz érzékelés
>
>
> Ez igaz, akkor most azt nem értem hogy néhány szerelésnél miért van
> fordítva :-))
>    miklajos
>
> 2011.09.21. 7:44 keltezéssel, hobilobi at gmail.com írta:
>> 2011.09.20. 21:22 keltezéssel, mik.lajos2 írta:
>>>> szivattyút meg csak visszatérő ágba rakj
>>> Érdekes ezt egy fűtés szerelő rakta be a visszatérőbe, de nem tudta
>>> megmondani hogy miért jó.
>>>
>> Mert nem lesz annyira meleg a szivattyú, Kisebb lesz a hőingadozása a
>> ki/be kapcsolt állapot között. Tekercselés tovább bírja.
>>
>> István
>>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
>            elektro[-flame|-etc]
>



More information about the Elektro mailing list