[elektro] Kazánban tűz érzékelés
cst
maguspr at freemail.hu
Wed Sep 21 14:14:00 CEST 2011
egy netes "csődoktor" így írta
Vegyes tüzeléshez csak nyitott tágulási tartályt használjon.A szabvány ezt
irja elő.Errő(mármint a szabványról) ne beszéljen a szerelőnek mert úgy fog
Önre nézni mintha egy másik bolygoról jött volna.
a "szabványról"
Szilárd tüzelés esetén a szabvány tiltja a zárt tágulási tartályok
használatát (az MSZ-04.142/2 előírása szerint: "Szilárdtüzelésű
fűtővíz-termelőhöz csak nyitott tágulási tartály alkalmazható"), de az
Európai Unióhoz történt csatlakozásunk óta a szabványok csak önkéntes
jogkövetésen alapulnak, s ha valakinek van jobb ötlete, akkor át is lehet
alakítani azokat. Az új megvalósításnak minimum egyenértékűnek kell lennie a
szabványban előírt feltételekkel.
a zárt rendszert " minimum egyenértékűvé " elektronikai alakítását szívesen
figyelem
-----Original Message-----
From: potyo <potyo.ada at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. szeptember 21. 13:52
Subject: Re: [elektro] Kazánban tűz érzékelés
Mifelénk mostanában zártra csinálják a vegyes tüzelésűt is.
Rákérdeztem,
miért? Értelmes válasz persze nem született, csak ilyen hablaty szintű,
hogy
Ăgy nem fagy be a padláson a tágulási tartály...
2011/9/21 cst <maguspr at freemail.hu>
> Te csak egy zárt tágulási tartály szemszögéből nézed,
>
> pedig a vegyes tĂĽzelĂ©sĂĽt nyĂtott tágulásival szokták csinálni,
> és akkor nem robban fel semmi, nem kell túlnyomási szelep
> sem, stb
>
> -----Original Message-----
> From: Fekete RĂłbert <frobi at harden.hu>
> To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
> Date: 2011. szeptember 21. 13:11
> Subject: Re: [elektro] Kazánban tűz érzékelés
>
>
> aha.. lehet, de csak gázkazánra raknék előremenőbe az tuti
>
> mert ügye a kedves felhasználó annyira hülye tud lenni, hogy csak azt
> látja fűteni kell hogy meleg legyen, ha netán elektromos hiba miatt,
> egyszerűen csak áramszĂĽnet miatt megáll a szivattyĂş, a visszatĂ©rĹ
‘ben
> eltelik nem kevés idő mire 120°C emelkedik a hőmérséklet, de bizony
az
> előremenőben nagyon gyorsan összejön, pláne ha a kedves user nem
veszi
> figyelembe az áramszünetet és csak tüzel tüzel tüzel.. eredmény =
rövid
> idĹ‘n belĂĽl a tĂşlnyomás szelepen elĹ‘ször távozik a vĂz, majd ha
elég
> távozott jön a gőzképződés, a gőz pedig lehet nem csak 120°C hanem
jĂłval
> több is, amin a szivi szépen elolvad, oszt baszhatod... és ez bizony
> azzal jár hogy hiába jön vissza delej félóra mulva, a szivi már
> összeolvadt Ă©s el nem fog indulni csak mĂ©g a derĂłt melegĂt rajta egy
> kicsit mĂg teljesen le nem Ă©g a tekercselĂ©se is
>
> és bár soha senkinél ne forduljon elő, akár kazán robbanást is
túlélhet
> pontosan emiatt a visszatérő ágban lévő szivi, mert az az utolsó
> pillanatokig vĂzben van, hiszen többnyire a legalsĂł pontok egyikĂ©n
> szokott lenni
>
> tapasztalataim szerint....
>
>
> 2011-09-21 11:56 keltezĂ©ssel, cst Ărta:
> > http://www.vgfszaklap.hu/cikkek.php?id=191
> >
> > vannak olyan esetek, amikor az előremenő ágba szerelt szivattyú a
jobb
> > megoldás
> >
> > a danfos szivattyĂşk nagy rĂ©sze 120celsiusig bĂrja gyárilag
> >
> > -----Original Message-----
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro