[elektro] Kazánban tű érzékelés

Cseh Róbert R.Cseh at Richter.hu
Wed Sep 21 13:24:24 CEST 2011


Az ionizációs  megoldás amit láttam:

Lángba lógott bele, és egy műveleti erősítő volt nagy erősítésre kötve. Majdnem komparálási módban működott. A kalibráció úgy ment, hogy begyújtás előtt gombnyomás, és megjegyezte, hogy alig van vezetés. Amikor lángolt, akkor újabb gombnyomás - ekkor volt vezetés...


Persze meghülyíthető volt, 2x megnyomtam a kikapcslt állapotban, akkor megőrült. De a hülye felhasználó elleni védelem nem volt benne....

Hátrány: időnként illik kalibrálni. Az érzékelők a tűztér 2 oldalán voltak. Így a lerakódások nem kavartak bele (annyira).


Robert





-----Original Message-----
From: mik.lajos2 [mailto:mik.lajos2 at freemail.hu] 
Sent: Wednesday, September 21, 2011 11:37 AM
To: elektro at tesla.hu
Subject: Re: [elektro] Kazánban tű érzékelés

2011.09.21. 7:51 keltezéssel, Gábor írta:
> Ha a tüzet akarod nézni nem elég egy fototranyó a tűztéri levegőztetőn 
> bekacsinttatva ?
> I.Gábor
Termosztátos levegő szabályzója van => felfűt akkor lezár, de még van tűz vagyis tranyo nem lát+ poros a levegő ezért hamar bepiszkolódik.