[elektro] PIC18F4620 A/D kérdés

Pipi lista at puzsar.hu
Tue Sep 13 23:17:17 CEST 2011


2011.09.13. 23:06 keltezéssel, Nemka írta:
>> én potmétereket olvastam be, ha csat.váltás után rögtön go, akkor szemetet adott (16F-os pic volt)
>> szóval kellett az ad beállási idő, azért számíts rá
>
> 18F4620-nál a GO után automatikusan időzíti a beállást, ha úgy
> van konfigurálva, vagyis emiatt külön nem kell várni. A 2 Tad
> viszont kell két mérés közé, akkor is, ha ugyanaz a csatorna.
Köszi, megint tanultam valamit én is :)


-- 
Pipi