[elektro] Túlfeszültségvédelem tranzisztorral
Skandar Graun
sgraun at gmail.com
Mon Oct 24 10:41:53 CEST 2011
Nem totál hülyeség, csak kicsit. :D
A zénereknek nem elég éles a letörésük, ezért lesz egy pont, ahol a
tranzisztorok analógban kezdenek nyitni. Ott pedig disszipál rendesen.
A tirisztor ha egyszer kinyit, az ki van nyitva.
De ha a panelra hasonló tokozású tirisztort teszel, menni fog
komolyabb átalakítás nélkül is.
2011/10/24 Horvath Zsolt <hozso_001 at freemail.hu>:
>
>
> Sziasztok!
>
> Már gyártás alatt vannak a panelek, de azért gondoltam
> megkérdezlek benneteket, nagy hülyeséget csináltam-e. :D
>
> http://kepfeltoltes.hu/view/111024/Tulfeszvedelem_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
>
> A kérdés a T1 és T2 tranzisztorokra vonatkozik. Készítettem
> már ilyen elven működő túlfeszültség védelmet, de ott
> tirisztorokat használtam. Gondoltam tranzisztorral is el lehet
> ilyet követni? /Ilyen H1061 van egy halom a fiókban./
>
> A T1 egy tápegységről jövő "nyers" feszültség túlfeszültségét
> figyeli. A kijelző segédáramkörei mennek az LM2575-ről. Ha
> itt a feszültség a Zener feszültsége fölé emelkedik, akkor
> kinyit a T1 és kiolvad az F1. A T2 pedig az 5V-os oldalt
> védi. Ott nincs ugyan olvadóbizti, de a tranzisztor (H1061)
> 4A folyamatos áramot elvisel. Impulzusban pedig 8-at.
> A NYÁK-on alakítottam ki neki hűtőfelületet.
>
> Van ennek valami értelme, vagy totál hülyeséget csináltam?
> :D
>
>
> Üdv.: Horváth Zsolt
>
> -----------------------------------------
> elektro[-flame|-etc]
>
More information about the Elektro