[elektro] hõcserelo

Anonymus anonymus at telemester.hu
Wed Nov 23 10:14:41 CET 2011


Szia !

2011.11.22. 23:51 keltezéssel, charles hoss írta:
>
> a cso hosszu - a hosszanti hovezetese elenyeszo lesz a hocserehez kepest .

Igen, ha cső elég hosszú, és vékony falú, célszerűen nem fém.

> lehet hogy sokkal menobb lenne egy speci hajtogatott rendszer - de ott
> a paralecsapodast nehezebb kezelni

Ha a levegőáram függőleges, akkor egyszerűen kifolyik.

> , mellesleg ez egyszeru es
> attekintheto - nem serul meg konnyen , javithato , tisztithato stb .


> igen . egy egymassal 90 fokban elforgatott leporello szeru keringes jo
> lenne , de a paralecsapodast , a port stb hogy kezelem le ?

Ha hővezetés és a légáram egymással 90 fokot zár be, a helyigény erősen 
lecsökken. Az elrendezéssel pedig a párát is kezelni lehet.
(ha téli viszonylatban gondolkozunk, a lecsapódás a kimenő ágban 
keletkezik) A por pedig szűrhető. Az esetleges tisztítás már neccesebb.

> mig egy ilyen csovet osszedobni az nem egy elkepesztoen bonyolult
> dolog , elfer a hazon es megvan az az elonye hogy ha akarom , akkor a
> tiszta levegot szivhatja a kertbol , a meleg levego maradekait meg
> tolhatja a garazsba :)

Én alapvetően kis rendszerben gondolkoztam ( nincs padlástér, falra 
szerelhető verzió), óránként 10 m3 alatti légcserével, 150 m3-re 2, 
esetleg 3 db. (központosítani nem egyszerű)


>
> bye
> dexter
>
>

Üdv.:
Anonymus



More information about the Elektro mailing list