Szervusz Attila!
> Egy ilyennek hogy lehet mérni a jóságát, és ez a te elrendezésed
> mennyire "jó"?
Nem tudom. Be kellene tenni a kész rendszerbe hőmérőket, de ezt nem
fogom megtenni, lusta vagyok. Érzésre erősen túl van méretezve a
hőcserélő, legalábbis a gyári lemezes merőleges légáramúakhoz képest.
Fölmerült másik levélben a kondenzvíz. Adok neki lejtést, és a kifelé
menő ágakból kifolyhat majd. Gyönge pontja az egésznek a tisztítás,
mert egyszerűen akartam megoldani a lemezek szigetelését, ezért a
lemezeket kifeszítettem egy keretben. A keret aljára és tetejére a
burkolólemezt úgy tettem föl, hogy 5 mm vastagon szilót kentem el
rajta, a hőcserélő lemezek széle ebbe cuppant bele. Rendes szűrőket
kíván majd mindkét ágba, meg néha le kell venni és kimosni slaggal.
Van már most is szellőzés 150-es flexi csövekkel, de ez csak elszívás
a fürdőből. Na ezt a flexit is ki kell hajítani, mert nagyon
koszolódik és igen zajos a sok borda miatt. Persze a fürdői rendszer
még marad, majd ha ott is lesz hőcserélős, megszüntetem.
szia: Balázs