[elektro] 230V AC 38V DC tapegyseg kapcsolas
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Mon Nov 21 12:49:15 CET 2011
Info wrote:
>> Pl rögtön a hálózati egyenirányításnál ugye ha jól túlméretezem a
>> diódákat, kisebb fesz-esés lesz.
>
> Komoly ? :) Najó, biztos nem 0.6V-ra gondoltál, hanem kissebb, mint
> 1.2V.
Hát bizony! Pl ha nagyon kis árammal (szokásos műszer mérőáram, biztos mA
nagyságrendű) megmérek egy jó nagy diódát, vagy diódacsoportot, 0,3V körüli
nyitófeszt mér. :-)
Azt nem tudom, mekkora a legnagyobb feszű normál schottky, valszleg az már nem
jó hálózatra. A SiC schottky-k meg nagyobb fesz-esésűek. Viszont ezt is lehet
fettel szinkronegyenirányítani, ami meg ohm, és ha jól túl van méretezve, akár
tizedvolt is lehet a fesz-esés. :-)
>> A dc oldalon meg egy vödör schottky-t berakok, netán
>
> És jól megnől a kapacitív meddőáram ami újabb probléma.
Kapacitív meddő? Schottkytól?
>> Simán elérhető a 99% is. Vagy az még nem elég jó? :-)
>
> Hát azt megnézném :)
Nézd, én már csináltam DC-DC átalakítót 95% feletti hatásfokkal 2kA-re 15V-ra.
Ha 30V-ra dolgozott volna, még jobb lett volna a hatásfok. Nehogymá a 99% nem
ilyen marha áramoknál meg teljesítményeknél akkora gond legyen!
> Bár kW-oknál biztos elérhető, de pár W-nál elég kétséges a 90 is.
Mert hozzá vagy szokva a 3cm3 mérethez és a 200kHz-hez. :-)
hjozsi
More information about the Elektro
mailing list