Hali
> > - 360R és 470R ellenállások lehetnek 1206-os SMDbõl (0.25W, 200V)?
>
> Szerintem a 200V kevés, 340V is elofordulhat.
> A 360 ohmon legrosszabb esetben közel 0,3W is disszipálódhat. Spiccen jó lehet a
> 0,25W, de ennyire nem kéne kiélezni.
>
> > - 39R /10nF párosnak ez a kondi jó-e: 10nF 1812 10% 500V X7R és a 39R
> > milyen teljesítményû legyen?
>
> Kicsivel 60mW keletkezik benne a legrosszabb esetben. De itt is az van, hogy a
> fesz 340V is lehet, szóval valami 400V-ot nem ártana, ha kibírna.
>
> > - Mi van ha a HOT/Ground felcserélõdik (villás dugó) illetve mennyire
> > elvetemült dolog több triak TO-220-as tokjának hûtõfüleit (T2) kötni
> > egy közös hûtõre, amit a HOT-ra kötnék (a T1 és Gate-ek persze
> > külön-külön mennek egy-egy motorhoz). Vagyis a hûtõfüleken át kap a
> > T2 villanyt nem a lábán keresztül (huzalozást spórolnék a nyákon).
>
> Simán megcsinálhatod. A konstrukció érintésvédelmi részét át kell persze
> gondolni.
Köszönöm a választ. A 1206-os ellenállásokból ,akkor kettõt kötök sorban
pl. 2x240R-t. A Kondi az 500V-os, az jó lesz. Az egész miskulancia, meg
földelt fém dobozban lesz, a vezetékeket meg tömszelencével hozom ki
belõle.
ÜDV. VFX.