[elektro] Triac vezerles energia nelkul
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Wed Nov 16 20:05:39 CET 2011
Elight wrote:
> Engem az is érdekelne,
> hogy hogy van az ,
> hogy a tirisztor vagy triak
> nagyon nagy fesültség emelkedési meredekségnél
> tényleg csak ugy begyujt minden vezérlés nélkül?
Ez biztos egy lényeges probléma, és megvan a háttere, van, aki tudja, belül mi
történik, ami ezt kiváltja, de a gyakorlatban én sosem találkoztam vele. Sem
hálózati alkalmazásban, sem pedig régebben, amikor choppereket (step down
áramköröket) csináltunk a gyárban hegesztőgép meg akkutöltő célból. Pedig ott
voltak meredek felfutások, igaz, hogy gyorstirisztorokat kellett használni.
Amivel találkoztam viszont a gyakorlatban: ki lehet csinálni tirisztort túl
rövid impulzussal való begyújtogatással.
Aztán persze sok másféle alattomos hiba is előfordul. A legalattomosabb talán
az, amikor a tirisztor belül úgy hibásodik meg, hogy a növekvő anódfesz egy
bizonyos szintjénél begyújt, mintha kapott volna rá parancsot. Többszáz voltos
tirisztor begyújt mondjuk 23V-on. :) Ha teljesen ki van vezérelve az egész, a
komplett áramkör jónak tűnik, de ahogy veszi az ember vissza, egyszercsak eljön
egy állapot, aminél visszább már hülyeséget művel.
Ez is olyan masinákon fordult eddig elő, ahol inkorrekt módon hajtották meg.
Szóval nagyon lényeges, hogy kellő idejű, és megfelelő áramú legyen a gate-re
adott pofon, ne legyen se túl kicsi, se túl nagy. Anódon-katódon keresztül már
sokkal nehezebb kicsinálni.