[elektro] Triac vezerles energia nelkul
jhidvegi
jhidvegi at gmail.com
Tue Nov 15 04:37:30 CET 2011
Fuzesi Arnold wrote:
> Ohmos terhelésnél nem, de kapacitiv/induktiv terhelesnel mintha vmi
> gond lenne ezzel. Vagy ponthogy ezzel nincs es a triakkal van?
Pontosan. Az antiparalell tirisztorpárt teljesen nulláig le lehet vezérelni,
azaz ha tolod hátra a gyújtójeleket, méghozzá hátrébb, mint a fesz-nullaátmenet
van, nem történik semmi, azaz nem fog végül egyáltalán vezetni.
Ellenben, ha a triaknál tolod hátra, és eléred a nullaátmenetet, egyszercsak
teljes kivezérlés jön létre ahelyett, hogy teljesen nullává válna a vezetés.
Mert hogy megkapja a be parancsot a következő félperiódus legelején.
Itt ugye csak 1 gate van, a tirisztornál meg kettő. Hátratolva az a tirisztor,
aminél már hátrébb vagy a nullaátmenetnél, negatív anódfesz-tartományba kerül,
és nem fog begyújtani.
Induktív cuccoknál akkor is gond lehet, ha antiparalell tirisztorpárok vannak
háromfázisú holmiknál, pl trafó. Ennél nem jó a sima adott idejű gyújtóimpulzus,
ha leszakadhat a terhelés, mert amíg van terhelés, addig nagy cosfivel megy a
móka, azaz az áram kevéssé késik a feszhez képest, és ha leszakad a teher,
átcsap mágnesezőáramba, ami csaknem 90 fokot késik. Ekkor szokott mindenféle
ronda aszimmetrikus begyújtás történni, vagyis egy-egy tirisztorpár egyik tagja
(egyik irány) mindig begyújt, a másik meg nem, és 2-3 ilyen periódus után a
traffancs telítésbe megy, csak a tekercs ohmja lesz jelen, és a bizti azonnal
kiszáll a buliból.
Szóval, ha ilyen feladat van, forduljatok hozzám bizalommal. :-)
hjozsi