[elektro] rovidzar ?

cst maguspr at freemail.hu
Wed May 25 20:15:30 CEST 2011


Kedves Tibor!

köszi, örülök, hogy segitesz bennem letisztazni a kételyeimet.

tehát a CM100-as órámon  levö  " 10(60)A " jelsorozatban akkor az " Imax
60A"
akkor 50 x Imax = 50 x 60 = 3000A = 3kA ?  akkor pl. egy 4kA áram
el is füstölné az áramtekercset ?

persze a villanyora elott levo automata biztositekon levo "C60N  B25"
jelsorozatban a
a C60N kibirna 3kA -t?
a " B25" elvileg 25A-nél bontana ?  ha jön az oszloprol jovo kanocon egy
50kA -s tuske
( a hazunkhoz 50m-re legkozelebb esö csupasz sodrony 4 felé ágazik, tehat a
200kA egynegyede
jonne ) akkor ez beégetné  a 25A -es automatabiztositekot ?
ha beég, akkor a C60N  kb 3kA -t enged át, vagy az 50kA (a tekercset
szétégetve)
is bejon  a villanyórán ?
( nálam nincs a méretlen, óra előtti késes 63A-es, tehat nalam nincs óra
előtti olvadó :-(  )


-----Original Message-----
From: Nemeth Tibor <nemeth.tibor798 at t-online.hu>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. május 25. 16:57
Subject: Re: [elektro] rovidzar ?


hali!


2011.05.25. 12:27 keltezéssel, cst írta:
> rövidrezárási  áramimpulzus 50A csúcsértékkel 1ms félperiódusidővel
> (CM100 landis villanyora)
>
> háááát, az eléggé nokedlinek tűnik nem csak egy 200kA villámnál,
hanem egy
> 1kA -s tüskécskénél is, ha az automata beég ?

Csak a rend kedvéért, ha már későbbi leveledben belinkelted:

"Áramimpulzus 50 Imax csúcsértékkel és 1 ms fél-periódus idvel"

Ez van odaírva, ez nem 50 Amper, hanem 50Imax, ahol Imax típustól
függően 40,60,80A tehát 2kA,3kA,4kA a zárlati áram. A félperiódus meg
nyilván 10 ms csak elveszett egy nulla.

Szóval úgy gondolom, a linkelt pdf a pocsék nem annak tárgya.

Üdv.
                Németh Tibor

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list