[elektro] rovidzar ?

Nemeth Tibor nemeth.tibor798 at t-online.hu
Wed May 25 16:50:31 CEST 2011


hali!


2011.05.25. 12:27 keltezéssel, cst írta:
 > rövidrezárási  áramimpulzus 50A csúcsértékkel 1ms félperiódusidővel
 > (CM100 landis villanyora)
 >
 > háááát, az eléggé nokedlinek tűnik nem csak egy 200kA villámnál, 
hanem egy
 > 1kA -s tüskécskénél is, ha az automata beég ?

Csak a rend kedvéért, ha már későbbi leveledben belinkelted:

"Áramimpulzus 50 Imax csúcsértékkel és 1 ms fél-periódus idvel"

Ez van odaírva, ez nem 50 Amper, hanem 50Imax, ahol Imax típustól 
függően 40,60,80A tehát 2kA,3kA,4kA a zárlati áram. A félperiódus meg 
nyilván 10 ms csak elveszett egy nulla.

Szóval úgy gondolom, a linkelt pdf a pocsék nem annak tárgya.

Üdv.
                Németh Tibor



More information about the Elektro mailing list