[elektro] sodrott es csupasz 230V

hg12345 hg12345 at freemail.hu
Mon May 23 19:26:22 CEST 2011


Hát a gondolat jó, de müködésképtelen.

- mire megszolal a trafó mögött a vezérlés addigra már a varisztorok rég szétégtek és a biztositék kiment, de ha nagy energiájú a villám akkor a biztosíték kiolvadás helyen az ionizált iv amig jelentős feszültség van bizony fentmarad.

- szerencsésebb egyébbként ha az épületbe bejövő késes megszakítót tudod kiütni, ennek jóval nagyobb az ivoltási képessége, hátránya csak a Müvek cserélheti, mert plomba alatt van.... Ha sok a villám akkor nem valami gyorsak a Müvek...

- egyetlen megoldás a gyors tirisztor, ami lezárja belső hálózatodat amint írtad, de az energia kérdéses, hogy kibirja a lökést, ja és megfelelő áthuzású biztositék....a tirisztor indításához nem kell ilyen komplikált berendezés elég egy diac. Csak az a kérdés, hogy a tirisztor elöbb gyújtbe mint hogy a két kapcsa között eléri a túlfeszültséget.... ((( ilyenkor nem tudod hogy szétég vagy átüt, az első nem szerencsés :-(

- a varisztorok mellett azért érdemes használni gázkisülésű csövet, ezek minimum egy nagyságrenddel nagyobb átvezetési áramot tudnak mint a varisztorok.
Apropó varisztor, ebből még nem gyártottak két egyformát!!! Az nem jó számodra... Nem mindegy hogy átm24 varisztorok egyszerre dolgoznak vagy egyenként, darabja 6.5KA ha nem egyszerre nyitnak csak egy kicsit éltérve akkor egyenként 6.5kA terheléssel legugrálnak a lábukról, és hiába teszel rá többet nem növekszik meg az áramuk... Nem véletlenúl gyártanak nagy méretű varisztokat.

- min építed fel az áramkörödet? Ha nem megfelelő a hordozólemez, azon is kuszik az átutés, ha beleég a PCB-be az átutés (pl. FR4) akkor a szenesedett részen az ív szintén fentmaradhat....

- Az első egy egyben a legutolsó probléma, hogyan teszteled? :-()  mekkora feszültséggel és energiával, nem hinném hogy kis hazánkban egy-két laboron kivül ez kipróbálható. A teszt se olcsó, mert minden próbálkozás a teljes rendszer tönkremenetelével jár :-( Ha nem teszteled, csak éles helyzetben és bizol az elképzelésedben ez drága mulatság is lehet, azon kivül még sokáig is tart....

Ilyen nagy erejű teszberendezésekkel még nem volt szerencsém dolgozni, de HumanBody teszt berendezés 16KV is érdekes iveket gyárt, nem beszélve egy érintésvédelmi átütés teszter 6KV/50mA lehetőségéről, ezeknek az átégő verziójárol ami ilyen feszültségen 1A produkál. A látvány sokszor meglepő, az ismétlés meg... mindig sokszor 100V alatta következik be az átútés.

Nem mondom érdemes ezeken gondolkozni, de szerintem a nagy cégek ezt a témát a jelenleg beszerezhető alkatrészekkel már erősen körbejárták. Igazi erős varisztort és gázkisülési csövet kiskereskedelmi forgalomban nem is kapsz!




cst <maguspr at freemail.hu> írta:
>>
a mi utcankaban csak 50m -en sodrott a 230/400V, az ott levo keresztutcatol>
kb 300m hosszon a trafoig hagyomanyosan csupasz kanocon jon a>
delej. Most eppen itthon voltam, amikor vihar volt.>
>
a villamok es a dorges között 3 - 4 sec volt, tehat  ( a hang terjedesi>
sebessege alapjan ) 1 - 1,5km tavolsagban volt, es volt>
pici aramkimaradas, amit a PC nem vett eszre, de volt olyan lampa, ami>
viszont igen. ( tehát 20/0,4kV -tól is arrébb, és ezek szerint akár a>
20kV-ba>
csaphatott be  )>
>
a vödör varisztor 275Volttol akár 1000Voltig is tudna védeni>
>
van 4db 230V/12V kb 5VA-es trafo  ezeket sorbakötném 4 x 230V = 920V.>
és a 12Voltosokat párhuzamosan>
>
ha ezt a ketyeret a 230Voltos halozatra kötnem, akkor a 12Voltos agon csak>
3V>
keletkezne ( 230 / 920 x 12 = 3V )>
>
ha viszont a 230Volton megjelenne egy 920Voltos túlfesz, akkor ezen a>
traffantyun>
felmenne ez a szekunder 12Voltig, amivel pl. rövidzárat lehetne vezerelni>
>
tehát 920Voltos túlfeszültségig a vödörnyi varisztor védene, és 920V felett>
a rövidzár lecsapná a villanyóránál az autómatát>
>
mondjuk így 1 napi tavollet utan az utolsó 1órában lenne egy ilyen gubanc,>
akkor 23óra hosszat azert a rendes 230Voltos delej tenne a dolgat...>
>
nagyon vad?>
>
>
>
>
----------------------------------------->
          elektro[-flame|-etc]>



More information about the Elektro mailing list