[elektro] fazishasogato
Adam Huszar
adam.huszar at machinnov.com
Thu May 19 09:29:55 CEST 2011
> tartásához. Ha stabil 230V-ra kapcsolod, a kitöltési tényező akkor is
> 100Hz-es periódussal növekszik-csökken, ahogy a hálózati puffer
> merül-töltődik.
De ez nem igaz. A kitöltési tényező változásának holtideje nem a
hálózati frekvenciától függ, hanem a kapcsolási frekvenciától. Az
igaz, hogy a hálózati 100Hz-ez a büdös életben nem lehet eltüntetni a
kimenetről, csak nagyon-nagyon minimalizálni, de máshogy nem játszik
bele a dologba. Gondolj bele, ha csinálsz egy rövidzárat a kimeneten,
és a kitöltési tényezőt csak 5-10ms múlva veszi le a TL494, akkor
simán repülnek a kimenőtranyók.
Ádi
More information about the Elektro