2011. május 18. 21:28 jhidvegi írta, <jhidvegi at gmail.com>:
> mpityu wrote:
> >> A csapolas fogalmat tudom :)
> >>
> >> azt nem, hogy melyik oldalon..
>
> Ja, mert ha ketten állítottátok volna, hogy a primeren teszik át a
> megcsapolásnál, akkor kénytelen lettem volna legalábbis utánakérdezni, hogy
> mi
> az ábra.
>
> Különben nehogy azt hidd, hogy én tudom! :-) Csak irreálisnak tunik, hogy a
> cikis helyen, ahol amúgy is problémásak a távolságok, kúszóutak..., pont
> ott
> lenne egy halom plusz pont fázisonként?
Viszont az áram kb. ötvened akkora, mint a szekunder oldalon. Illetve
szigetelési okokból a nagyobb feszültségű tekercselést szokás a vasmag
oszlopain "kívülre" tenni, így mechanikailag célszerűbb a primerre készíteni
a megcsapolásokat. A kúszóutas problémákat más módon oldják meg, pl. a
megcsapolásokat a csillagponthoz közel készítik, így kicsi a
feszültségkülönbség. Legalábbis ezt találtam egy könyvben :-)