[elektro] ha 230V helyett visszakapcsolaskor 400V-ra ?
Anonymus
anonymus at telemester.hu
Wed May 18 13:46:11 CEST 2011
Szia !
2011.05.18. 13:26 keltezéssel, Hofferek Attila írta:
>
> Nálunk az egyik éren van egy hosszában végigfutó rece, jelölés. De
> attól, hogy a fázist a nullával felcseréli, még nem lesz 400V sehol
> nálad. Azt pedig eléggé városi legendának tartom, hogy fázis-nulla
> helyett két fázisra kötött a villanyszerelő.
Amikor megzuhannak a fogyasztók túlfesz. miatt, az sosem elkötés, mert
valóban fizikailag felcserélhetetlen, úgy hogy működjön. (akkor se 400 V
kerül ki)
Jobbára (amivel találkoztunk) nullbontó szakadás (kh), vagy nem
visszarakott nullbontó okozza. (ez mindig óraszekrényben fordul elő,
ahonnan a nulla már külön dróton megy) Ilyenkor az egyenetlen terhelés
(fázisonkénti) viszi el a lebegő nullát, valamerre. Durranni ott durran,
ahol a legkisebb a terhelés. (világítás, stand by cuccok, kisfogyasztók)
A deltában dolgozó nagy cuccok (traffancsok az oszlopokon pl.) nem
tudják produkálni.
Üdv.:
Anonymus
More information about the Elektro
mailing list