[elektro] Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?

cst maguspr at freemail.hu
Sun May 15 16:12:04 CEST 2011


nekem annyival kell kevesebb varisztor, hogy nekem csak 1 fazisom van
a villanyoramnal, viszont 10m-rel arrebb van egy udrvarra kivezetom, meg
egy masik ag is, ami felmegy a tetoterbe, es onnan 6m -re megy
ki elol egy masik agon az udvar masik reszere

akkor igy kb 2-3000 Ft-ot bealdozok, mondjuk ennyit megerne, ha
ejszaka ugy lenne vihar, vagy valami kapcsolasi tulfeszultsegek
a kornyeken, hogy elore nem tudunk rola...

ahogy a legujabb villamtudomanyi szabvany is arrol regel, hogy
Az MSZ EN 62305 szabvány 2. része a kockázatelemzésről szól, mely egészen
más szemléletet tükröz és más fogalmakkal operál, mint a még jelenleg is
érvényben lévő 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, mely a visszavont MSZ 274
szabványon alapul. Az MSZ EN 62305 szabvány szerinti kockázatelemzés a
vizsgált védendő objektum és környezetének igen sok paraméterének
figyelembevételével határoz meg számítási módszert. A szabvány elfogadható,
tolerálható kockázati szinteket definiál ....

Gyakran felmerülő kérdés, hogy fizet-e a biztosító villámkár esetén?

A biztosító akkor fizet villámkár esetén, ha a biztosítás kiterjed
természeti kárra is. Szakvéleményt kell azonban kérni, amelyben pl. a sérült
berendezés szakszervize igazolja, hogy a berendezés valóban villámcsapás
miatt ment tönkre. A biztosító ezen felül azt is figyelembe veszi, hogy a
kár napján volt-e olyan időjárás, ami a villámkárt jogosulttá teszi.

no, miutan bizonyítsa be nekik a jóisten, ha még nagy biztosítási összeget
is kellene fizetni avult
berendezesert....

-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. május 15. 14:59
Subject: Re: [elektro]Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?


cst wrote:
> az egy vodor varisztort mennyinek szamolod ? :-)

Fene tudja. Mondjuk fázisonként elsőre a bemenetnél beraknék egykupacba
10-et a
nagyobb átmérőjűből a nulla felé, ami ugye ott még össze van kötve
a földelővel.

> allitolag a villamok 98% 200kA alatti, ( 10/350 us ) (www.prot-el.hu

Nem túlzottan érdekes, mert mint írtam, nem az lenne, hogy belevág a
fázisba, és
a varisztornak kell lenyelnie a villámot, hanem belevág a földelt
sodronyba, és
a fázisok csak kapacitíve meg induktíve kapnak szuflát. Ha netán
átolvasztja a
sodronyon a melléfogatott fázisvezetőket, akkor ott direkt zárlat
keletkezik
kicsi feszkülönbséggel (100V alattival), ekkor a varisztorok nem is
jutnak
szerephez.

A profi villámvédelmi rendszerek jó drágák, nem igazán érdemes
szerintem ilyen
szituban (sodrony köré rögzített szigetelt fázisvezetők) foglalkozni
velĂĽk. Nem
arra vannak kitalálva. Persze, ha valakinek van rá pénze, felépíttethet
egy
többlépcsős tuti villámvédelmi rendszert milliókért, aztán persze
nem is lesz
baj, csak éppen senki nem súgja meg neki, hogy ennél a felállásnál
persze, hogy
nem is lesz, mert ágyúval lőttek verébre.

Ha belegondolsz abba, amit regéltem, hogy bejön a villám a sodronyon (és
csak
ott), ami megy egyenesen a föld felé..., mi a fene szerepe van ott
bármiféle
szikraköznek? Mi az a két pont, ami közé berakod, és minek?

hjozsi

-----------------------------------------
          elektro[-flame|-etc]



More information about the Elektro mailing list