[elektro] Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?
cst
maguspr at freemail.hu
Sun May 15 16:12:04 CEST 2011
nekem annyival kell kevesebb varisztor, hogy nekem csak 1 fazisom van
a villanyoramnal, viszont 10m-rel arrebb van egy udrvarra kivezetom, meg
egy masik ag is, ami felmegy a tetoterbe, es onnan 6m -re megy
ki elol egy masik agon az udvar masik reszere
akkor igy kb 2-3000 Ft-ot bealdozok, mondjuk ennyit megerne, ha
ejszaka ugy lenne vihar, vagy valami kapcsolasi tulfeszultsegek
a kornyeken, hogy elore nem tudunk rola...
ahogy a legujabb villamtudomanyi szabvany is arrol regel, hogy
Az MSZ EN 62305 szabvány 2. része a kockázatelemzésről szól, mely egészen
más szemléletet tükröz és más fogalmakkal operál, mint a még jelenleg is
érvényben lévő 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, mely a visszavont MSZ 274
szabványon alapul. Az MSZ EN 62305 szabvány szerinti kockázatelemzés a
vizsgált védendő objektum és környezetének igen sok paraméterének
figyelembevételével határoz meg számítási módszert. A szabvány elfogadható,
tolerálható kockázati szinteket definiál ....
Gyakran felmerülő kérdés, hogy fizet-e a biztosító villámkár esetén?
A biztosító akkor fizet villámkár esetén, ha a biztosítás kiterjed
természeti kárra is. Szakvéleményt kell azonban kérni, amelyben pl. a sérült
berendezés szakszervize igazolja, hogy a berendezés valóban villámcsapás
miatt ment tönkre. A biztosító ezen felül azt is figyelembe veszi, hogy a
kár napján volt-e olyan időjárás, ami a villámkárt jogosulttá teszi.
no, miutan bizonyítsa be nekik a jóisten, ha még nagy biztosítási összeget
is kellene fizetni avult
berendezesert....
-----Original Message-----
From: jhidvegi <jhidvegi at gmail.com>
To: elektro at tesla.hu <elektro at tesla.hu>
Date: 2011. május 15. 14:59
Subject: Re: [elektro]Tulfeszültseg levezeto patron antennahoz ?
cst wrote:
> az egy vodor varisztort mennyinek szamolod ? :-)
Fene tudja. Mondjuk fázisonként elsőre a bemenetnél beraknék egykupacba
10-et a
nagyobb átmérőjűből a nulla felé, ami ugye ott még össze van kötve
a földelővel.
> allitolag a villamok 98% 200kA alatti, ( 10/350 us ) (www.prot-el.hu
Nem tĂşlzottan Ă©rdekes, mert mint Ărtam, nem az lenne, hogy belevág a
fázisba, és
a varisztornak kell lenyelnie a villámot, hanem belevág a földelt
sodronyba, és
a fázisok csak kapacitĂve meg induktĂve kapnak szuflát. Ha netán
átolvasztja a
sodronyon a melléfogatott fázisvezetőket, akkor ott direkt zárlat
keletkezik
kicsi feszkülönbséggel (100V alattival), ekkor a varisztorok nem is
jutnak
szerephez.
A profi villámvédelmi rendszerek jó drágák, nem igazán érdemes
szerintem ilyen
szituban (sodrony körĂ© rögzĂtett szigetelt fázisvezetĹ‘k) foglalkozni
velĂĽk. Nem
arra vannak kitalálva. Persze, ha valakinek van rá pĂ©nze, felĂ©pĂttethet
egy
többlépcsős tuti villámvédelmi rendszert milliókért, aztán persze
nem is lesz
baj, csak éppen senki nem súgja meg neki, hogy ennél a felállásnál
persze, hogy
nem is lesz, mert ágyúval lőttek verébre.
Ha belegondolsz abba, amit regéltem, hogy bejön a villám a sodronyon (és
csak
ott), ami megy egyenesen a föld felé..., mi a fene szerepe van ott
bármiféle
szikraköznek? Mi az a két pont, ami közé berakod, és minek?
hjozsi
-----------------------------------------
elektro[-flame|-etc]
More information about the Elektro
mailing list