[elektro] kelteto_futotest

joe- jozsig at gmail.com
Wed May 11 01:46:04 CEST 2011


2011-05-10 21:26 keltezéssel, potyo írta:
> Én tettem volna bele kontrollert :-)
>
> Dukai Zoltan<dzoltan.listak at gmail.com>  írta (2011. május 10. 11:05):
>> edesapam amit krealt keltetot ott triakokkal homersekletre szabalyozva
>> fazishasogatott izzokat.
>> egesz popecul mukodott
>>
>> 2011/5/10 cst<maguspr at freemail.hu>:
>>> a higanyos kapcsolo pontosan kapcsolgatta az egot
............................................................................
A keltetöt a régebben vásárolhato höfuvos
villanykályha fütötte.
/Ellenálláshuzal csillám-tartovázon, sürün behálozta a ventillátor
elötti felületet. Emlékeim szerint 1KW max teljesitménye volt.
Ez kavarta a levegöt és kis mértékben szellöztetett is.
A párárol is gondoskodni kellett./

A szabályozást 1 db uA723 táp-IC, 1 tranzisztor, impulzustrafo és
két tirisztor adta. Höérzékelöje (parker-tol-betétbe épitett) szilicium-
dioda rétegfeszültsége volt.

A szabályozási kört a dioda, az IC referencia-feszültsége, differenciál-
bemenetü erösitöje és végfokja, beavatkozonak a pulzus tr.-röl járo
tirisztorok adták.
A kör késlelkedését, érzékenységét, egy a végfokjárol visszacsatolt
R-C tag tartotta a lengés határán, a szabályozott mennyiség 
átsöntölésével, megkerülésével. E kör ellenállás-értéke, pozitiv
csatolást, hiszterézist adott a kapcsoláshoz. A vele soros kondenzátor
viszont bekapcsolás esetén (kis mértékben) kisült, lejjebb tolva az
érzékelö-dioda által meghatározott feszültséget,negativan avatkozott be.
A bekapcsolodott rendszert a táp zárlatvédelmére szolgálo tranzisztor
szinuszjelre bekapcsolása huzta vissza. /a pulzus élátmenetkor
keletkezzen/
Ez igy a szinusz-ciklus ki-ki -hagyásával, lüktetü szabályozást
valositott meg.

Több is készült belöle, egy a ventilátor megállása miatt kigyulladt,
ezután ugy lett elhelyezve az érzékelö, hogy légáram hiánya esetén
felmelegedjen, leszabályozzon :-)
joe



More information about the Elektro mailing list