[elektro] Fw: nagyteljesítményű 230V szinusz

Abraham Gabor abraham at plus7.hu
Thu Mar 24 18:22:48 CET 2011


> Igen, s igazabol a halozati jelben nem lattam nagy zajokat, zavarokat, de
> igazan az lenne a jo, ha akkus szkoppal vagy digitalis
> rekorderrel par napig
> lehetne folyamatosan merni, orahoz igazitva a jelet, hogy nincs-e
> ejjel vagy
> valamikor egy-egy fellepo zavar es a gep is pont akkor ,,romlik el''.
> Az is lehet, a helyszinen magan van valami anomalia, akar egy nem
> feltuntetett katonai antenna kabel a fold alatt vagy mas.. :)
> Meg lehet tervezesi hiba is a gepben.. jo lenne vegre megoldast talalni,
> mert sok-sok honapja szivunk vele es legalabb vagy fel ev hibamentes
> mukodest kene produkalni, hogy vegre kifizessek.. :)

Nekünk volt egy berendezésünk, ami minden reggel munkakezdés körül
restartolt. Béreltünk egy hálózat monitorozó műszert, ami feszültséget,
frekit, meg nem tudom még miket regisztrált a hálózatban.

Annyira rendszeresen jött elő a hiba, hogy biztosra vettük, hogy
bekapcsolnak
valamit, ami megrántja a hálózatot. A mérésen nem látszott semmi.

Aztán meglett. Memória allokálási hiba volt. Dinamikusan allokált struktúrát
átírtunk lokális változónak, a free meg benne maradt az egyik ágon.
Szépen felfűzte a stack egy részét a szabad memória listára, aztán
néha odadta. Elég pontosan 24 óra kellett, az elszálláshoz.


Gábor