[elektro] huzal ellenállása
Nemeth Tibor
nemeth.tibor798 at t-online.hu
Thu Mar 17 21:52:58 CET 2011
Hali!
Csak most fogtam fel az eredeti kérdést, eddig úgy értettem valahol
valami működik és nem lehet hozzányúlni. Erre a lakatfogós megoldás a
jó, már javasolták.
Ha saját berendezés és a kérdés az, hogyan lehet kialakítani olyanra,
hogy üzem közben mérni tudjuk az ellenállást, akkor javaslok egy
hídkapcsolást. Nyilván a hidat úgy kell méretezni, hogy a másik ágban
viszonylag kicsi áram folyjon és a mérendővel sorba kötött tagon
viszonylag kicsi feszültség essen, már csak, hogy ne pazaroljuk a
teljesítményt no meg hogy a hídtagok ne melegedjenek.
Ha jól emlékszem váltakozó feszültségről üzemel. Egyszerűbb esetben a
hidat úgy kell kialakítani, hogy mindig kiegyenlítetlen legyen és csak a
kimenőfesz nagyságát mérjük. Precízebb igények esetén kiegyenlítéshez
közeli állapotban fázisérzékenyen egyenirányítjuk a kimenő feszültséget
és ezt hányadosmérős A/D konverterrel konvertáljuk aminek a referencia
feszültsége a hídtápfeszből áll elő.
Ha nem jól emlékszem és DC a táplálás, akkor még egyszerűbb, erősítés
illetve leosztás útján a hányadosmérős AD-be bemenetre a híd
kiegyenlítetlenség, referenciára a hídtápfesz.
Az A/D ből kapott értékhez még hozzá kell adni a kiegyenlített
állapothoz tartozó értéket. Mindez csak kicsi változásokra igaz, ha
nagyok a változások és nagy a pontossági igény, kissé bonyolultabb a
végén a számolás.
Üdv.
Németh Tibor
More information about the Elektro
mailing list